Hei
Jeg skal bytte et styreskap og lurer på dette med jording av "annen ledene del". Hvordan vite hvilket tversnitt man skal velge ved jording av kabelbroer..?
Info'en i dette anlegget er:
Tilførselskabel 16mm2.
Største utgående er 2,5mm2
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I henhold til definisjonen i avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 trenger man ikke å betrakte en ledende del (som kabelbro) som en annen ledende del hvis isolasjonsmotstanden til jord er 10 kohm eller høyere.
For utjevning av annen ledende del gjelder avsnitt 544.1: Minimum 6 mm2 og ikke mindre mindre enn halvparten av største beskyttelsesleder (PE) i installasjonen. Her er største PE 16 mm2, og utjevningsleder må være minst 10 mm2.