Jording av annen ledene del

Spurt 7:42 - 3.3.2016 av Tommy|Siste svar 6:25 - 7.3.2016 av Hans Olav Arnesen

Tommy

Hei

Jeg skal bytte et styreskap og lurer på dette med jording av "annen ledene del". Hvordan vite hvilket tversnitt man skal velge ved jording av kabelbroer..?

Info'en i dette anlegget er:

Tilførselskabel 16mm2.

Største utgående er 2,5mm2

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:25 - 7.3.2016

I henhold til definisjonen i avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 trenger man ikke å betrakte en ledende del (som kabelbro) som en annen ledende del hvis isolasjonsmotstanden til jord er 10 kohm eller høyere.

For utjevning av annen ledende del gjelder avsnitt 544.1: Minimum 6 mm2 og ikke mindre mindre enn halvparten av største beskyttelsesleder (PE) i installasjonen. Her er største PE 16 mm2, og utjevningsleder må være minst 10 mm2.