Jording av ballast til lysrør (t8)

Spurt 8:45 - 5.12.2012 av Eege|Siste svar 22:50 - 7.12.2012 av Mont

Eege

Er det krav om at ballast til lysrør skal jordes i norske krav? Ser at der er krav i NEC.

Har problemer med at en kunde får strøm i seg fra lysrør uten at jordfeilbryter ryker, og enste forklaring jeg har på det er at strømmen går via trafoen i ballasten som IKKE er jordet.. Eller er jeg på viddene her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Eege

Postet 10:06 - 7.12.2012
Mente selvfølgelig reaktoren.

Mont

Postet 22:50 - 7.12.2012
Hvilket materiale er huset eller chassiet til armaturen?

Er det i stål så er reaktoren i kontakt med jord bare ved å være skrudd fast i chassiet.