Jording av batterier og inverter i et offgrid anlegg

Spurt 10:58 - 18.9.2020 av Geir|Siste svar 12:42 - 7.12.2020 av Hans Olav Arnesen

Geir

Jeg skal installere et offgrid (hytte uten tilkoblet strøm fra offentlig nett) anlegg bestående av solceller, inverter, batterier og aggregat. Skal batteriene eks minus, jordes som beskrevet i 303.2.4.2 figur 3t? Inverter og aggregat er koblet til PE som vist på 303.2.1.2.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:38 - 22.9.2020
Instructor contact card

Hva beskriver montasjeanvisning? Har du vært i kontakt med produsent/leverandør?

Jan

Postet 10:54 - 25.9.2020

NK64 har tolket forholdene knyttet til NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 vedrørende TN-systemer med flere strømkilder.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:28 - 30.9.2020
Instructor contact card

Ja, dette er beskrevet i Tolkning 7 her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.

ole

Postet 7:27 - 3.12.2020

Hvordan blir det på offgrid anlegg med tanke på jording hvis man ikke har noen inverter og hele anlegget er maks 24VDC? da er det jo ikke fare for over 50V berøringsspenning. Trenger muligens ikke overspenningsvern heller

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:32 - 4.12.2020
Instructor contact card

Hvordan blir det på offgrid anlegg med tanke på jording hvis man ikke har noen inverter og hele anlegget er maks 24VDC? da er det jo ikke fare for over 50V berøringsspenning. Trenger muligens ikke overspenningsvern heller

Er dette TN med flere strømkilder?

ole

Postet 11:42 - 7.12.2020

Nei det er ikke noen av systemene IT/TT/TN. Det er et 24VDC anlegg kun med batteri og solceller som driver noen lys som også er 24VDC. Mye av installasjonen er dobbelisolert og har sikringer på pluss polen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:42 - 7.12.2020
Instructor contact card

Du finner svar i delnorm 806 i NEK 400:2018, med tanke på beskyttelse mot elektrisk sjokk og beskyttelse mot overspenning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.