Jeg skal installere et offgrid (hytte uten tilkoblet strøm fra offentlig nett) anlegg bestående av solceller, inverter, batterier og aggregat. Skal batteriene eks minus, jordes som beskrevet i 303.2.4.2 figur 3t? Inverter og aggregat er koblet til PE som vist på 303.2.1.2.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva beskriver montasjeanvisning? Har du vært i kontakt med produsent/leverandør?
NK64 har tolket forholdene knyttet til NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 vedrørende TN-systemer med flere strømkilder.
Ja, dette er beskrevet i Tolkning 7 her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
Hvordan blir det på offgrid anlegg med tanke på jording hvis man ikke har noen inverter og hele anlegget er maks 24VDC? da er det jo ikke fare for over 50V berøringsspenning. Trenger muligens ikke overspenningsvern heller
Hvordan blir det på offgrid anlegg med tanke på jording hvis man ikke har noen inverter og hele anlegget er maks 24VDC? da er det jo ikke fare for over 50V berøringsspenning. Trenger muligens ikke overspenningsvern heller
Er dette TN med flere strømkilder?
Nei det er ikke noen av systemene IT/TT/TN. Det er et 24VDC anlegg kun med batteri og solceller som driver noen lys som også er 24VDC. Mye av installasjonen er dobbelisolert og har sikringer på pluss polen.
Du finner svar i delnorm 806 i NEK 400:2018, med tanke på beskyttelse mot elektrisk sjokk og beskyttelse mot overspenning.