jording av betongvegger

Spurt 11:21 - 18.5.2009 av L|Siste svar 8:06 - 19.5.2009 av Forumleder

L

Hei

Har et bygg med betong gulv og vegger. Taket er en stålkonstruksjon. Hvordan bør dette jordes? Har ikke fått noen konkrete svar ennå. Noen gode forslag?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

|||||)

Postet 11:27 - 18.5.2009
Det bør utjevnes på vanlig måte

Marius

Postet 7:52 - 19.5.2009
Blir denne stålkonstruksjonen tilgjengelig i all framtid, eller skal det klees inn?

Du burde nok si litt mer om bygget før jeg kan svare på dette

Forumleder

Postet 8:06 - 19.5.2009
Stålkonstruksjonen bør utjevnes i henhold til
544.1.1
Tverrsnittet på utjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål som skal utgjøre hovedutjevningsforbindelsen i samsvar med NEK 400-4-41 avsnitt 411.3.1.2 og som er forbundet til hovedjordskinnen i samsvar med avsnitt 542.4 skal ikke være mindre enn:
- 6 mm² Cu, eller
- 16 mm² Al, eller
- 50 mm² stål.