Jording av eneboliger i kjede

Spurt 9:34 - 25.6.2024 av Per Antonsen|Siste svar 12:34 - 25.6.2024 av Hans Olav Arnesen

Per Antonsen

Er det noen gode grunner for ikke å legge en felles ringjord, og avgreine til hver boligs hovedjordskinne fra denne, kontra egen ringjord pr bolig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:34 - 25.6.2024
Instructor contact card

Jeg kan ikke se at det er noen slike "gode grunner", men er det IT eller TT må du huske på å ivareta jordelektrodens dekningsområde for den enkelte installasjonen.