Jording av fase?

Spurt 12:52 - 18.2.2012 av Mont|Siste svar 15:36 - 23.2.2012 av Branco Dvorowich

Mont

Var i et sikrings skap en dag og så at på toppen (ut) av hoved sikringen gikk en leder til jordings skinna? Måler da selvfølgelig 230 mellom den ene fasen og jord og 0 mellom den andre og jord.

Det er 230 mellom fasene som kommer inn i huset.
Når jeg koblet vekk denne lederen og hadde alle kurs sikringene nede og målte hadde jeg fortsatt 230 mellom den ene fasen og jord og 0 mellom den andre og jord.

Når jeg begynte å legge inn kursene så jevnet dette seg ut og når jeg hadde lagt inn alle sikringene så hadde jeg 110 mellom L1 og jord og 120 mellom L2 og jord.

Dette er et eldre hus ifra 70 tallet og har jordfeil automater, noen rom i huset er jordet andre ikke.. Fortsatt uvist hvilket nett huset er tilkoblet...

Min spørsmål:
1. Hvorfor jorde en fase etter hovedsikringen?
2. Spenningen mellom fasene og jord endre seg, noen synspunkt, tips?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

mont

Postet 7:47 - 20.2.2012
Er et tn nett

Mont

Postet 14:18 - 21.2.2012
Kan det tenkes at dette var PEN leder som splittes? At det som ser ut som en jording av en fas egentlig er splitt av PEN?

Bare en liten tanke som slo meg.

Mont

Postet 11:41 - 22.2.2012
Er det jeg også trur siden det bare er KV på den ene lederen som kommer inn... ( oppe på loftet )

Men splitten skjer etter hovedsikringen, alså om OV ryker. Ryker også PEN splitten.

Branco Dvorowich

Postet 15:36 - 23.2.2012
En PEN splitt som er utført feil fra før av? På baksiden av vernet istedenfor foran.

Det er bare å høre med netteier eller se om du klarer å spore opp noen merking på lederen for å identifisere hva den er for noe. For alt du vet så kan en hobbyelektriker har brukt PE som en falsk N leder. For eksempel om dette er en undersentral en ufaglært har lagt opp tidligere.

Måleresultater avslører dessverre ikke hvilken rolle lederen har.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.