Hei, har en del spørsmål jeg lurer på. 1) Må man bruke den interne klemmen(Klemme for beskyttelsesleder) i transmittere, elementer, ventiler og lignende. Er det greit at den ikke er tilkoblet, og bare bruker den eksterne?
2) Holder det å bare benytte seg av utjevningsleder mellom utsatte ledende deler, og/eller andre ledende deler. Så lenge utjevningsforbindelsen går til sann jord?
3) Noen transmittere har ikke en eksternklemme for utjevningsforbindelse. Er det greit å bruke den interne klemmen til utjevningsforbindelse. Koble en tilleggsutjevningsleder fra internklemmen igjennom en nippel og videre til å utjevne utsatt ledende deler?
4) For at noe skal telles som en tilleggsutjevningsforbindelse, må alle komponenter tilkoblet utjevningsforbindelsen også være tilkoblet en beskyttelsesleder?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
1) PE/beskyttelsesleder skal tilkobles tiltenkt klemme for dette formålet.
2) Litt usikker på hva du mener her:
a) Annen ledende del skal ha utjevning til hovedjordklemme/hovedjordskinne (tidligere betegnet som hovedutjevningsforbindelse).
b) For å unngå berøringsspenning over 50 V kan det legges tilleggsutjevningsforbindelser; mellom utsatte ledende deler, og mellom utsatt ledende del og annen ledende del.
3) Hvis det ikke strider med montasjeanvisning fra leverandør, så bør tilleggsutjevningsforbindelse kunne tilkobles klemme for PE.
4) Ja.