Hei. En flåte skal forsynes med strøm fra land. Det legges en kabel fra land med 1000V forsyning. Ombord i flåten monteres en trafo som lager et 400V TN nett.
Flåtens installasjon har egen jordelektrode i sjø.
Med tanke på korrosjon: Skal/ bør jordleder i landstrømkabelen tilkobles flåtens jordingsanlegg? Eller bør den isoleres?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det bør være skilletransformator på tilførselen fra land, og PE fra land skal da ikke tilkobles.
Nei, det bør være skilletransformator på tilførselen fra land, og PE fra land skal da ikke tilkobles.
Kan dette med at PE fra land henvises til noen steder i NEK 400? Har dette noe med 709 s.383-384 å gjøre og om så hvilke figur/ tegning?
Er årsaken til å utelate PE i kabelen for å hindre glavanisk korrosjon?
Figur 709A-4 beskriver en mulig løsning, for å forhindre galvanisk korrosjon.
Det jobbes for øvrig med nytt innhold til delstandarden 825, hvor dette er et vesentlig tema.