Jording av hs kabel

Spurt 12:01 - 16.2.2015 av Geir Flaen|Siste svar 19:15 - 24.2.2015 av Forumleder

Geir Flaen

Er det noen krav til og jorde høyspentkabel i begge ender når kabelen er under 10 m lang? kabel fra sf6 anlegg til trafo 24 kv.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:15 - 24.2.2015
I veiledningen til § 4-4 i FEF står det følgende:

Koplingspunkter og avslutninger for kabler, kabelskjermer og armeringer av ledende materiale, samt ledende beskyttelsesrør for kabler uten metallisk skjerm eller armering, skal vanligvis jordes i begge ender.

Enlederkablers skjerm, armering e.l. av ledende materiale tillates jordet bare i den ene enden når dette er ønskelig av hensyn til reduksjon av tapene i skjerm/armering e.l.
Når kabelskjerm m.v. er jordet i kun den ene enden, skal det settes opp skilt med opplysning om dette ved den andre enden, og kabelskjermen må i den ujordede enden være avskjermet mot berøring.

Utover dette har jeg hverken egne erfaringer, eller har hørt av andre hva som lønner seg.

Det kan være det er nevnt i et REN-datablad.

Jeg tror jeg ville kontaktet kabelleverandøren og hørt hva de anbefaler, og hvorfor.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.