Jording av hønsenetting?

Spurt 12:59 - 11.6.2013 av Eirik|Siste svar 12:31 - 12.6.2013 av Forumleder

Eirik

Hei!

Er det et krav om å jorde hønsenettingen under varmekabler, eller er dette bare noe som gjøres?
Ser jo at det kan værelurt å jorde den, men er det skrevet noe om det noen plass?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 18:26 - 11.6.2013
Dette var et krav tidligere frem til NEK 400 2006 kom da ble kravet i norm 753 om utjevning fjernet dersom VK kabel ligger oppe på netting. Men i norm 41 står det at hovedarmering og lignende skal generelt utjevnes dersom praktisk mulig sånn sett fra denne normen kan man velge å definere at alt som binder en sementsåle bør ha en utjevning uansett om være seg VK kabel eller ei. Men som sagt i NEK 400 2002 var det et krav direkte å utjevne netting under en varmekabel nå er det kun krav å utjevne hovedarmering eller liknende der det er praktisk mulig.

Forumleder

Postet 12:31 - 12.6.2013
Hvis varmekabel har metallisk kappe/skjerm (og det har varmekabler), så skal denne jordes. Det er da ikke krav til metallisk nett over varmekabelen, og heller ikke krav til å jorde nett som eventuelt legges under varmekabelen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.