Jording av inntaksboks

Spurt 7:03 - 22.5.2009 av Frode|Siste svar 9:40 - 26.5.2009 av Forumleder

Frode

Ved renovering av inntak og sikringsskap, skal vi bytte inntaksboks på loft fra gamle skrusikringer til boks med KV/OV-automat.
Fra den gamle inntaksboksen går en PFSP av nyere dato, som vi har tenkt å beholde. Her er jordingen klippet.
Spørsmålet blir da, er det krav til jording av den nye inntaksboksen? Holder det evt. med dobbeltisolering av ledere i boksen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Trikker'n

Postet 10:42 - 22.5.2009
Dette kommer an på hvilket nett system du har?
Dersom det er IT-nett må kabelen byttes til PFXP.

Ved TN nett ser jeg ikke noe i veien for at du bruker dobbelisolert utstyr og isolerer jord skikkelig med krympeskjøt el. lign

MH

Postet 12:56 - 22.5.2009
Hvor leser du at du ikke kan bruke pfsp som inntakskabel på et IT-nett?

XXX

Postet 13:40 - 22.5.2009
Fordi kabelen PFSP ikke er dobbeltisolert slik som PFXP, noe som det er krav om frem til første jordfeilbryter / jfovervåkning i IT nett ?

Reidar Hansen

Postet 17:39 - 22.5.2009
Tull!
Ikke oe krav til dobbeltisolert frem til første jordfeilbryter slik som XXX sier. Han har ikke lest NEK 400 skikkelig.

l

Postet 19:15 - 22.5.2009
ikke krav, men det anbefales på d sterkeste for å spare papirarbeid
belive me.

RA 50v

Energimont

Postet 19:42 - 23.5.2009
Hvis everket har inntaksledningen din sikret i et kabelskap på utsiden er det ikke nødvendig med kortslutningssikker forlegning og kabel.

kabelen skal ikke kobles til jordskinnen hvis den er jordet i andre enden, f.eks kabelskap. Hvis det er IT/TT-nett.

Trikker'n

Postet 12:04 - 24.5.2009
Kan Forumleder komme med en uttalelse her?

Frode

Postet 17:04 - 24.5.2009
Det er snakk om luftinntak her. E-Verk har KV sikring i stolpen.

Forumleder

Postet 9:40 - 26.5.2009
Du trenger ikke å legge den dobbelisolert siden KV/OV tar seg av en eventuell kortslutning. Skjønner ikke helt hvorfor skjermen er kappet, men ser ikke noe iveien med å bruke den om du kan garantere at det ikke oppstår berøringsfare på inntaksboksen. Det vil si at du har dobbelisolert kabel frem til KV/OV i den inntaksboksen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.