Jording av kabelbro

Spurt 12:49 - 21.6.2008 av L|Siste svar 16:27 - 25.6.2008 av Per

L

Hva tverrsnitt skal man MINST bruke her?
Etter det jeg leser i NEK så blir det 6mm2 om jorden er forbundet til hovedjordskinnen. Og ellers 2,5mm2(beskyttet) eller 4mm2(ubeskyttet)

En kabelbro er definert som annen ledende del sant?

Var det krav om høyere tverrsnitt før?
Noen på jobben mener det krav om minst 16mm2. Men de kan ikke hendvise til noe.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

l

Postet 15:04 - 21.6.2008
holder en knapp på 2,5- 4mm2

Rune

Postet 23:43 - 21.6.2008
En kabelbro er klassifisert som ""Annen ledende del"", og skal ha ett tverrsnitt ikke mindre enn 6 mm2 CU

l

Postet 23:53 - 21.6.2008
dette huset er ganske kjekt :følg linken under


http://www.elskole.no/eskole/files/task_attachment/pictures/Jordhus_66_604.swf


6 til 25mm2

l

Postet 23:57 - 21.6.2008
utgjevningsforbindelsen er ledere som forbinder andre ledende deler (vannrør,kabelbroer,armeringsjern osv)

4mm2 hvis den ikke er beskyttet 2,5mm2 hvisw den er beskyttet

Rune

Postet 13:33 - 22.6.2008
Viser til NEK400:2006, 544.1.1, "" Tverrsnittet på utjevningsforbindelsen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.2, og som er forbundet til hovedjordskinnen i samsvar med avsnitt 542.4 skal ikke være mindre enn:

- 6 mm2 CU, eller
- 16 mm2 AL, eller
- 50 mm2 stål

411.3.1.2 spesifiserer metalliske tilførselsrør (vann og avløp, gass etc.), mekaniske deler i ventilasjon, kabelbroer o.l)

L

Postet 13:58 - 22.6.2008
I linken til lærling: http://www.elskole.no/eskole/files/task_attachment/pictures/Jordhus_66_604.swf

Så skrives det: ""Denne lederen skal dimmensjoneres til; ikke mindre enn halvparten tverrsnittet til største jordleder på utgående kurser i fordelingen. Minimum 6mm2 Vanligvis ikke mer enn 25mm2, hvis den er lagt fra fordelings jordskinne eller hovedutgjenvningsforbinnelse. Ettersom den da elektrisk sett er en hovedutgjevnningsforbinndelse. NEK400 547.1.1""

Jeg finner minste kravet i NEK 544.1.1
Men jeg finner ingenting om at den ikke må være mindre enn halvparten av utgåendeleder fra tavlen. Og denne siden går ut fra NEK 2002. Så kan noen oppklare dette?

Mening Westervik

Postet 18:10 - 22.6.2008
Du seier jo det sjølv. det du skriver her refereres fra nek 2002. det kom ny nek i 2006. den har ein del forandringer. blandt anna på jordings sida. det er 2006 utgava du skal gå ut i fra

l

Postet 18:22 - 22.6.2008
Dvs at 6mm2 er ok til å jorde kabelbroer.

Men i montørhåndboken står det at ""Ved større installasjoner, der et kan gå betydelige strømmer i jordingsanlegget, ka ndet allikevel være på sin plass å gå utover minstetverrsnittet på 6mm2""

Siden jeg snakker om kabelbroer så er det et næringsbygg med store lager haller og kontordeler. Så vil det forsatt være ok å jorde alle kabelbroene med 6mm2 ?

Forumleder

Postet 7:38 - 23.6.2008
Du må ta høyde for de strømmene som kan gå der, det som jeg har sett og vært med på å gjøre når jeg var montør, det var å trekke en større gul/grønn feks 16 eller 25mm ut hele lengden av kabelbroene, for så å C-presse seg innpå den med 6mm fra hver brolengde og andre ""andre ledende deler"".

l

Postet 13:48 - 23.6.2008
hvis anlegget er metallkabelbro mot metall/ andreting festet til vegg holder det med en kabel fra metallvegg til hovedjord

mont

Postet 19:16 - 23.6.2008
hvorfor ikke stripse en 25 KHF under broa i hele sin lengde? den kan enkelt tilkobles med primax der det skulle være nødvendig.

l

Postet 19:52 - 23.6.2008
Forumleder: Yes, det kan nok stemme, men det tverrsnittet fikk jo dere pga det gamle kravet. Om ""halvparten av største utgående kurs"". Den biten er jo fjernet i NEK400 2006.


Det er selvfølgelig ikke noe problem å hive opp både 16mm2 eller 25mm2, men om det ikke er noe krav lengre så er vel det en grunn til dette.
Siden de montørene jeg er med har kjørt etter gamle, men siden jeg er lærling og roter mye med normene så ser jeg ikke noe sted at det er krav om større enn 6mm2. Eneste er hintet i montørhåndboken.

Forumleder

Postet 7:14 - 24.6.2008
Primax er ikke å anbefale, det bør brukes C-press. Primaxen er det veldig mange som har gått helt bort fra, pga at den til tider løsner.

Per

Postet 16:27 - 25.6.2008
På et stort industrianlegg med ca 4km kabelbro ble dette løst med 6mm2 Cu og forbindelse ned til jordskinnene i alle fordelings/trafo/tavlerom.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.