Jording av netting

Spurt 15:49 - 17.12.2014 av Thomas|Siste svar 13:18 - 18.12.2014 av Forumleder

Thomas

Hej, har akkurat lagt varmekabel på netting på bad. lurer rett og slett på om det er krav om å jorde nettingen.

Det er ett it-nett
230V

Kabelen har 2 ledere + jord.

Takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 22:16 - 17.12.2014
Nettingen er ikke en utsatt anleggsdel når den ligger under sement.. så ingen jording påkrevd..

Forumleder

Postet 13:18 - 18.12.2014
Normalt er det ikke krav om å jorde eller utjevningsforbinde netting som ligger under varmekabel.

Så lenge varmekabel har metallisk kappe/skjerm, altså PE (mest vanlig), skal denne tilkobles beskyttelsesleder for forsyningskursen. Hvis varmekabel ikke har PE skal den være dekket av et metallisk nett, og dette nettet må tilkobles forsyningskursens beskyttelsesleder.

Legg til svaret ditt