Jording av rack

Spurt 9:25 - 5.2.2018 av Joachim|Siste svar 10:08 - 27.11.2024 av Aleksander Tennung

Joachim

Hei.

Hvordan er krav til jording av rackskap (for uskjermet datakabling)?

Trenger dette jordes, eller er det kun noe som anbefales/gjøres i nye bygg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 15:52 - 8.2.2018

Avsnitt 444 i NEK 400:2014 beskriver krav til beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Se spesielt siste avsnitt på side 135.

NEK 700 har sikkert også krav rundt dette, men disse kjenner ikke jeg til.

Aleksander Tennung

Postet 10:08 - 27.11.2024

Se også 444.5.7.3 som definerer tverrsnitt på beskyttelseslederen basert på størrelsen til dataracket (over og under 21U)