Jording av samlestokk i vannfordelingsskap

Spurt 14:13 - 11.8.2013 av Elektriker|Siste svar 12:59 - 19.8.2013 av Forumleder

Elektriker

Hei!

Ved installasjon i ny bolig. TN-Nett. Er det krav til å jorde samlestokk i vannfordelingsskap? Det er kun samlestokken som er av kobber. Alle rør er ""rør i rør"" i plast og fordelingsskapet er av plast.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

MA

Postet 9:18 - 12.8.2013
Det er ikke krav å utjevne i noen av netttyper dersom samlestokken står i ulempene vegg feks tre, gips osv som leder mindre enn 50 K ohm ikke krav. Leder veggen til samlestokken skal det utjevnes også i TN nett selv om det er plast inn og ut. Det samme her gjelder vannskap i metall men på hovedstoppekran gjelder ikke dette her gjelder at det skal utjevnes dersom det ikke er plast inn og ut er det plast inn ut ikke krav til å utjevne hovedstoppekran.

Forumleder

Postet 9:45 - 12.8.2013
I Elsikkerhet 61 står det:

Følgende gjelder for jording av hovedvannkran i bolig (jf. NEK 400 pkt. 542.4.1):

Dersom vannrøret inn til boligen er av ledende materiale (kobber, stål eller lignende), skal det legges utjevningsforbindelse til vannrøret.

Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran.
Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg.

Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende), men det er brukt vannrør av ledende materiale (kobber, stål eller lignende) i boligen, skal det legges utjevningsforbindelse til dette vannrøret.

MA

Postet 13:01 - 12.8.2013
Ja slik er det skrevet og i praksis blir dette som nevnt i mitt innlegg akkurat slik dette også beskrives i artikkelen i Nr 61. Det man også kan legge merke til her er at lokale rør i metall feks mitt inne i rør i rør plast installasjoner skal utjevnes. Dette er en annen sak men man kan merke seg det.

Forumleder

Postet 18:09 - 12.8.2013
Enig MA, syntes bare det var greit å henvise til avklaringen fra DSB vedrørende dette temaet.

Elektriker

Postet 20:49 - 13.8.2013
Takk for god avklaring.

Hva med jording av avløpsrist av metall på bad i ny bolig? Her er også alle andre deler av plast. Blir det samme prinsippet?

Installat

Postet 8:54 - 14.8.2013
Kravet til jording av slukrist gjelder kun hvis Avløpsrør og sluk er av plast, og det ikke er benyttet tjømmemuffe.
Ref NEK 400 701 411.326.01 /02 Det står alikevell som en anbefalning.
For å unngå ubehagelige kapasetive utladninger

Min erfaring er at det er få gode løsninger til dette formålet. JOTI hadde/har ett sluk som man kunne tilkoble jordingsleder i bunn av sluket, og hvor det var en gjennomføring inne i selve sluket. Jeg har selv aldri sett en rørlegger bruke dette. Legges det toppmembran er jo dette eneste funksjonelle løsning. Samtidig har jeg vell heller aldri sett en fliselegger som benytter seg av slukrist med ""tapp"" for montering av utjevningsforbindelsen. Legges varmekabel på armering eller høsnetting og denne utjevnes til jord, har jeg personlig aldri hørt om noen som har hatt problemer med kapasetiv utladning.

Forumleder

Postet 11:35 - 15.8.2013
Viktig å huske på: Hvis man ikke legger forbindelse til innsiden av avløpsrør, så må det legges forbindelser til alle slukrister i hele boligen. I en større bolig vil dette uansett være upraktisk.

MA

Postet 11:32 - 19.8.2013
Helt enig med forumleder om det gjelder IT eller TT nett men spørsmål stiller skriver innledningsvis at det er TN nett og 701 normen, NEK 400 generelt eller FEL stiller ingen krav til utjevne verken sluk, slukrist eller plastavløpsrør med avløpsmuffe i denne nett typen. Dette fordi både 701.411.3.2.6.01 og 701.411.3.2.6.02 begge sier og forutsette i særnorske krav at på sluk utjevning kun gjelder IT og TT nett dette gjelder ikke TN nett man trenger verken slukutjevning eller avløpsmuffe utjevning.

Forumleder

Postet 12:59 - 19.8.2013
Det har du helt rett i.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.