Hvorfor jorder man den ene fasen på sekundær siden av en trafo i et styreskap?

Hva skjer hvis det blir brudd i hovedjordledningen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Kristian

Postet 18:57 - 12.3.2017

Ein sikrar iallfall at alle jordfeil dermed blir ein topolt feil som er lettare for sikringa å kople ut. Styrestraumstrafoar har stort sett låge kVA-verdiar og dermed tilsvarande låge kortslutningsstraumar.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:55 - 17.3.2017

Det er ikke en regel at dette utføres slik du beskriver. Dette er et valg som gjøres ut i fra hvilken "filosofi" man velger for systemjord. Hvis minussiden jordes har man kun potensialforskjell mellom pluss og jord/minus, mens man kan ha potensialforskjell mellom både minus til jord og pluss til jord hvis ikke minussiden jordes.

Dette er også et tema i forhold Ex-installasjoner.