Jording av sementplatting

Spurt 20:35 - 17.6.2016 av Kurt|Siste svar 15:08 - 21.6.2016 av Hans Olav Arnesen

Kurt

Noen har glemt å jorde nettingen som ligger inne i støpen.... en fix ide er å hente jord fra et annet sted for å jorde røranlegg og gjerde som skal være på denne plattingen. Hvordan er det med jording... mener at dersom man henter jord et annet sted så klarer ikke denne jordingen å dekke det aktive området til plattingen.. altså man vil mulig få en potensialforskjell mellom plattingen og jordledningen som er hentet fra et annet sted..

Noen som vet noe mere?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 15:08 - 21.6.2016

NEK 400 krever i avsnitt 542.2.2 at jordelektroden skal utformes slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. Normen stiller dessuten krav til dimensjonering av utjevningsforbindelser.

Avsnitt 203.11 definerer annen ledende del. Det stilles ikke krav til utjevningsforbindelse hvis røranlegg og gjerde har 10 kohm eller mer til jord.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.