Noen har glemt å jorde nettingen som ligger inne i støpen.... en fix ide er å hente jord fra et annet sted for å jorde røranlegg og gjerde som skal være på denne plattingen. Hvordan er det med jording... mener at dersom man henter jord et annet sted så klarer ikke denne jordingen å dekke det aktive området til plattingen.. altså man vil mulig få en potensialforskjell mellom plattingen og jordledningen som er hentet fra et annet sted..
Noen som vet noe mere?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 400 krever i avsnitt 542.2.2 at jordelektroden skal utformes slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. Normen stiller dessuten krav til dimensjonering av utjevningsforbindelser.
Avsnitt 203.11 definerer annen ledende del. Det stilles ikke krav til utjevningsforbindelse hvis røranlegg og gjerde har 10 kohm eller mer til jord.