Jording av skap

Spurt 17:28 - 7.11.2012 av Auto|Siste svar 18:32 - 8.11.2012 av MA

Auto

Har akkurat mottatt et skap fra en levrandør. Skapet hører til et styresystem.

Lurte litt på hvordan kravet til jording i skapdøren er? Her lå det en lask fra skapsiden, til skapdøren? Er dette lov? Hvor finner jeg dette i NEK?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Auto

Postet 15:01 - 8.11.2012
Om man legger en utjevningsforbindelse mellom skapet og døra, karakteriseres ikke dette om seriejord? Som ikke er lov?

BP

Postet 16:56 - 8.11.2012
Dersom skapet er jordet, skal døren jordes.
(Les: utjevningsforbindelse)

Auto

Postet 17:26 - 8.11.2012
Skapet vil jo være en utsatt ledende del?
Og døren er en annen ledende del?


Ifølge NEK 400: 544.2.2 skal denne være 2,5mm2 dersom den er mekanisk beskyttet, og 4mm2 dersom den ikke er mekansisk beskyttet? Stemmer dette?

MA

Postet 18:32 - 8.11.2012
Skapet er en utsatt ledende del mens døra kan være enten en annen ledende del eller den kan være en utsatt ledende del. Feks er det montert elektrisk utstyr i døren signalpærer, start stopp knapper osv som har spenning over 50 V er døren utsatt ledende del og da er det krav til å utjevne denne med minst 2,5 mm2 eller 4 mm2 som du skriver egentlig er det riktig å utjevne fra PE skinne men så lenge skap og dør kan av mange regnes som samme del når disse er koblet sammen med en tilleggsutjevning er det ikke å betrakte som seriejording dette blir da samme vurdering som at ikke kabelbroer heller er seriejording fordi disse er samme del.

På utsatt ledende deler er kravet siden 1999 at vi skal utjevne i ledende omgivelser.

Om det ikke er elektrisk utstyr her i døren snakker vi her om en annen ledende del fordi det kan bli potensialet til jord via den mekanisk tilfestingen til skapet, nå er det etter min vurdering ikke krav til utjevning fordi om døren er på skapet er det utjevnet via skapet uten fare for spenningsetting av døren og om noen velger å ta av døren og dør blir løs ingen fare heller for da er denne delen en metallisk del som verken er utsatt del eller annen ledende del som ikke for noe potenialtet.

Så faren her og krav til å utjevne er etter min kjennskap og vurdering dersom det er spenningsatt utstyr i døren. Om man mener noe annet må man utjevne også tillegg på plater til nipler i topp av skap etc. Det er normalt ikke farer her å sløyfe utjevning forutsatt at det ikke er el utstyr i platene eller døren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.