Jording av sluk

Spurt 8:00 - 7.6.2017 av Frode|Siste svar 17:55 - 19.6.2017 av MA

Frode

Hei. Jeg lurer på noe angående jording av sluk. Jeg lurer rett og slett på utførelsen av dette. I senere tid har jeg lest at man ikke skal ha kabelen i sluket selv om tilkoblingen for utjevningen er her pga av korrosjon. Jeg har brukt å gå ut med en 2,5mm2 pn fra en "tørr" vegg på badet etter at membran og slukmansjett er montert. Sånn at pn ligger i flislimet. Da kommer jeg inn til tilkoblingen uten å bryte membranen. Men nå har jeg altså hørt rykter om at dette er en dårlig løsning pga korrosjon. Hva er riktig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:16 - 12.6.2017

Din leverandør bør kunne gi råd.

Kanskje kan dette skrivet være til hjelp: http://murbetong.no/wp-content/uploads/converted/joomdocs/901-sluk.pdf.

MA

Postet 17:55 - 19.6.2017

Artikkel fra SINTEF er bra men den foreslår en 1,5 mm2 og NEK 400 godkjenner nå minimum 2,5 mm2 ellers er denne artikkel helt super forøvrig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.