Jording av sluk IT-230V anlegg

Spurt 8:48 - 8.1.2012 av joste|Siste svar 10:59 - 7.5.2024 av Morten Lunde

joste

Fikk dette tilbake fra slukleverandør da jeg etterspurte jordingstilkobling:
Purus Joti informerer om at kravet til jording av slukrist har bortfalt ved krav om jordfeilbryter.

Noen tanker rundt dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (18)

MA

Postet 11:18 - 8.1.2012
Denne uttalsen er helt feil og IKKE korrekt dette erhelt klart i NEK 400 2010 701, men det er riktig at i januar 2009 ble det en endring slik at dersom det er et helt nytt anlegg og alt av jording er korrekt opplagt dvs jording av elektrode, metalliske rør, andre ledende deler, og avløpsrør i plast skal utjevnes i TT og IT nett men ikke noe krav i TN nett og om det i tillegg til riktig jording er montert 30 mA på alle kurser da er utsagnet til Purus Joti korrekt, men på rehabiliteringer og mange andre steder feks om tjømemuffe / olastubb er glemt innmontert ved nye installasjoner og denne ikke kan bli etterinstallaert må vi altid jorde sluk og dette er et definitivt krav da.

Det er ved slukjording av stor betydning at dette gjøres korrekt spesielt å bryte membranen må unngås og gjøres rett, legges membran øverst må man ved sluktilkoplinger i topp legge i flislimet, om ikke må man borre i sluk eller gå igjennom membran dette er ikke tillatt iht SINTEF uttalser som er gjort i saken. Det finnes egne sluk som har egne bunntilkoblinger disse heter PLI sluk de er geniale der vi trenger å jorde.

joste

Postet 11:58 - 8.1.2012
Hvis alle punktene i 701.411.3.2.6.01 er tilfredstillt så har de rett.
Ser at veiledning 3 likevel anbefaler jording av sluk.

MA

Postet 12:21 - 8.1.2012
Ja

Og det er anbefalt sluk utjevning pga statiske spenninger som kan oppstå, men man kan også unngå statiske spenninger ved å velge en termostat som er allpolet i arbeidsbruddet fordi problemet kan oppstå når enpolet arbeidsbrudd i termostaten medfører at en fas er påtrykt varmekabel hele tiden dette kan i sjeldne tilfeller bygge opp en statisk spenning i golvet.

Da kan slukjording være med å utjevne ufarlige spenninger men også allpolig brudd i selve termostat kobling sørger for å eleminere dette problemet. Dette er et fenomen som oppstår relativt sjeldent har kun hørt tre ganger at noen har sett dette så man bør ikke ha dårlig samvittighet om dette ikke er vurdert i alle situasjoner, og skulle noen klage kan man etterinstallere allpolet termostat.

joste

Postet 19:20 - 8.1.2012
Har ikke fått sjekket, men mener at det står som et krav i forskriftene som er overordnet NEK400. Vet du om det stemmer.

MA

Postet 0:00 - 9.1.2012
Det står i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg i vedlegg 1 at vi må enten ha tjømemuffe eller slukjording i alle våtrom der det er IT eler TT nett og avrløpsrør i plastutførelse.
Dette krvavet er ikke noe anderledes enn det NEK 400 stiller og det er derfor NEK 400 har dette kravet fordi dette er implementert i FEL for IT og TT nett.

Kravet om dette kom i 1991 i Norge i FEB 91 og dette kravet gjelder ikke TN det gjorde det heller ikke i 1991. Når FEL kom i 1998 gjeldende fra 1 januar 1999 var det kun i FEL dt var krav til tjømemuffe eller slukjording i våtrom, ikke før i NEK 400 2010 ble dette tatt inn i normen da gjeldene for bolig, men forskriften vedlegg 1 gjelder alle andre steder enn bolig også slik sett skal man være klar over at i praksis er kravet i NEK 400 2010 823 og i 701 vedrørende sluk og eller tjømemuffe gjeldende i alle bygg pga FEL forskriften.

Før 1991 var det ikke noe krav til tjømemuffe eller slukjording men det var mange steder man la plastrør også før denne tiden.

MA

Postet 0:03 - 9.1.2012
Glemte å si at fra NEK 400 2006 kom til januar 2009 var det i NEK 400 krav til slukjording i 701 uansett tjømemuffe eller ei, og det var dette som ble endret på da normen midt i en periode mellom 2006 og 2010 ble endret, alt dette står om i Elsikkerhet 74 som overtok for Elsikkerhet 71 publikasjoenen sine retningslinjer.

joste

Postet 8:55 - 9.1.2012
Takk for raske og oppklarene svar.

SBT

Postet 11:44 - 13.3.2012
Slenger på et tillegspørsmål om tjømemuffe og TN, FEB91 anlegg.
Har som ryggmargsrefleks og hevde at det ikke er krav til tjømemuffe eller jording av slukrist på slike anlegg...
Sitter og pløyer FEB91 i forb. med en raport, finner her at iflg §542.4 så er det krav til tjømemuffe. finner ingen steder at dette kravet fra faller ved TN. Noen som kan motbevise dette?

Forumleder

Postet 8:19 - 19.3.2012
Nei, kan ikke motbevise dette.

DJ

Postet 21:34 - 8.4.2013
Jording av sluk burde utføres men, det er ikke noe krav om det! Par dags dato fins det ingen skjøt/klemme/kabelsko som er godkjent for tilkobling til sluk. Etter noen års bruk av badet blir daggen klemmer skitne slik at IKKE har god nok kontakt. Derfor er det ikke feil å ikke trekke jording til sluk/rist. Jeg lurer også på hvordan du utfører jording av plastrør? :-))

Forumleder

Postet 18:46 - 9.4.2013
Vedlegg 1 til FEL krever jording av avløpsrør i plast for IT- og TT-systemer.

Dette utføres ved å skjøte inn en plastmuffe med et innvendig kobberrør. Slik får det ledende belegget, som oppstår på innsiden av et avløpsrør i plast etter en tids drift, forbindelse til hovedjord ved en hovedutjevningsforbindelse.

svein

Postet 11:22 - 24.9.2014
Hei
Ved rehabilitering av TT og IT nett er det tilstrekkelig å jorde avløpsrør/tjømemuffe. Eller må sluk og sluk-rist også jordes.

Forumleder

Postet 12:52 - 25.9.2014
Det er kun krav til enten eller.

I veiledning 3 til avsnitt 701.411.3.2.6 i NEK 400:2014 beskrives det likevel at både og kan være lurt (for å unngå ubehagelige, men ikke farlige potensialforskjeller).

JL

Postet 7:53 - 11.12.2015

Hei

Er da konklusjonen ved utjevning til sluk både for næringsbygg og i boliger:

At i TN system er det krav til utjevning av sluk i metall, og i IT/TT er det krav til utjevning til sluk både i metall og til innsiden ved plast utførelse?

Hans Olav Arnesen

Postet 13:10 - 17.12.2015

Hei

Er da konklusjonen ved utjevning til sluk både for næringsbygg og i boliger:

At i TN system er det krav til utjevning av sluk i metall, og i IT/TT er det krav til utjevning til sluk både i metall og til innsiden ved plast utførelse?

Konklusjonen er at det for IT/TT er krav til utjevning til avløpsrør i plast, samt anbefalt til slukrist hvis varmekabel i gulv har enpolet brudd.

Torfinn

Postet 8:51 - 19.2.2016

Hvordan skal man i praksis gjøre det da ved rehabilitering, der huseier ikke har tenkt å gjøre noe med avløpsrørene? Kan være at huseier skal restaurere deler av badet med f.eks ny varmekabel.

Skrive samsvarserklæring ihht feb 91 ? Eller skrive at det er et avvik ihht til NEK400?

MA

Postet 16:53 - 20.2.2016

Her om man ikke utjevner må man skrive avvik på NEK 400 dersom denne normen er gjeldende pga nye kurser blant annet og avviket kan da kun begrunnes i at det i eldre anlegg med nye forskrift og normer er tillatt iht Elsikkerhet 78 å foreta en risikovurdering og det som da er viktig er at anlegget minimum er så bra som referanse nivået man nullstiller da etter opprinnelig forskrift på sikkerhet i dette tilfellet. Men blir jo et avvik på FEL og FEB 91 som alle fra 1991 krevde enten avløpsutjevning eller slukutjevning dersom IT / TT nett med potensial mot jord.

Morten Lunde

Postet 10:59 - 7.5.2024

Jeg ønsker å vite om det er noen krav til hvor i avløpssystemet tjømemuffa skal være i et 230V IT-system. Jeg skal legge ned en tjømemuffe ifbm. utbedring av et elektrisk anlegg, og hadde tenkt å legge denne muffa klar før jeg bestiller elektriker. På det laveste punktet i avløpssystemet går det to rør, et på 110 mm og et på 75 mm inn i et "Y" rør, som samler kloakken inn i 110 mm og videre ut på kommunens avløpsnett.


Kan jeg sette tjømemuffa på 75 mm røret som går inn på "toppen" av Y-en, eller skal den være på 110 mm der kloakken går ut mot kommunens nett?


Eller har det ikke noe å si?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.