Jording av tilbygg

Spurt 9:24 - 11.6.2012 av SLa|Siste svar 5:58 - 12.6.2012 av Forumleder

SLa

Hei.
Burde det i forbindelse med et tilbygg etableres en egen jordelektrode for tilbygget og tilkoble jordelektroden til eksisterende hoverdjordskinne?

Tilbygget blir på 500m2 og eksisterende bygg er på 1600m2. Bygget antagelig på 80 rtallet og delvis renovert i 2006. Underlag finnes ikke.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:58 - 12.6.2012
Ja, det bør du gjøre. Kravet er at jordelektroden skal være effektiv i hele området for installasjonen, se avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2010.