Jording av tjømemuffe

Spurt 14:49 - 25.8.2019 av Kjetil|Siste svar 12:43 - 26.8.2019 av Hans Olav Arnesen

Kjetil

I et nytt bolighus der vannledningen inn i huset er av plast og resten av vannledningene er i plast. Da er det ikke krav til å jordet stoppekranen.

Hvorfor må da tjømemuffen jordes på it og tt anlegg?

Vil det da være mulig å få strømgjennomgang når du dusjer?

Hvorfor er det ikke aktuelt på TN anlegg?

Setter pris på en god forklaring og eventuelt en tegning som viser hvorfor.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:43 - 26.8.2019
Instructor contact card

Uavhengig av nettsystem er det krav til utjevning av andre ledende deler, gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018.

I Vedlegg I til FEL står det dessuten krav til utjevning av avløpsrør av plast. Dette fordi det dannes et ledende belegg på innsiden av plastrøret (dette er ikke tilfellet ved tilførselsrør for vann). Kravet gjelder ikke for TN fordi enhver jordfeil alltid skal frakobles her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.