Jording av to ledere under en bolt

Spurt 7:47 - 31.1.2012 av Svein Terje Gr|Siste svar 14:01 - 31.1.2012 av Sindre

Svein Terje Gr

Hei. Jeg mener å ha lært at det er forbudt å jorde to ledninger under en bolt, men jeg sliter med å finne belegg for denne påstanden i forskriftene. Har du noe tips om hvor jeg kan finne dette?

Svein Terje Grønnestad
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 9:59 - 31.1.2012
I NEK 400:2010 avsnitt 542.4.2 står det følgende:
Det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedjordskinnen individuelt.

Sindre

Postet 14:01 - 31.1.2012
Så dette vil si at det for eks. er lov til å ha to kabelsko under samme bolt i en skapdør, så lenge lederen som er tilkoblet jordskinnen har en egen skrue/bolt på jordskinnen?