Hva er forskriftens minstekrav til jording av transformator?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvor stor er transformatoren? Det skal beregnes etter hvor stor trafoen er, fordelingssystem og gjennomsluppet energi etc....
Det er snakk om en 100 KVA trafo, hva er formelen?
I henhold til avsnitt 543.1.1 i NEK 400 dimensjoneres leder etter formelen i avsnitt 543.1.2. Utregningen blir litt lavere enn verdiene i Tabell 54B.
S = kvadratrot I2t / k, hvor verdier av k for ledere er gitt i Tabell 43A og I2t for TN-systemer er gjennomsluppet energi for vernet.
Normguiden beskriver dette...
NEK 400 kan benyttes for lavspenning forsyningsanlegg (men blir sjelden/aldri lagt til grunn for dimensjonering av jordingssystemer i nettstasjoner).
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) er aktuell forskrift, men denne gir kun en meget overordnet beskrivelse av krav til jordingssystemer, gitt i § 4-11 for høyspenning og § 5-5 for lavspenning.
Veiledning til forskriften gir "mer kjøtt på beinet" til §§ 4-11 og 5-5: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/#innledning.
For stasjonsanlegg over 1 kV gjelder dessuten kapittel 10 Jordingssystemer i NEK 440:2015: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=768201.
I praksis benytter de fleste aktuelle anbefalinger i REN-blader.