Hvorfor jorde mer enn inngående/utgående rør ?
Er enig i at det ikke har noe poeng, men noen ganger er det flere inngående og utgående. Og enkelte ganger er rørene mellom disse, igjen festet til betongen. Slik jeg har forstått det vil disse da egentlig være annen ledende del og kan oppnå ett potensiale til de andre rørdelene siden de er forankret i bygningens konstruksjon.
Jeg tenker jord alle metalliske rør som har forbindelse til grunnen. Om de er metallisk forbundet en plass så holder det å jorde de en plass.
Krav til utjevning for beskyttelsesformål er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014. Annen ledende del er definert i avsnitt 203.11.
Det kan i tillegg være behov for utjevning som beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser, se avsnitt 444.5.