Jording av ventilasjon via kabelbro - næring

Spurt 8:46 - 13.3.2017 av Christoffer|Siste svar 8:59 - 17.3.2017 av Hans Olav Arnesen

Christoffer

Hei.

Vi jobber på et stort prosjekt med mye kabelbro og ventilasjon + sprinkleranlegg som skal jordes. Er det lov å legge 25mm2 jordingskabel på kabelbro og koble seg med C-press på denne og ut til ventilasjonsrør og sprinklerrør? Eller må alle Utjenvingsforbindelser ha hver sin jording?

hilsen Christoffer

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:59 - 17.3.2017

Det er helt greit å gjøre slik du beskriver (men selvfølgelig bare hvis det ikke er kundespesifikke krav som tilsier noe annet).