Jording av ventilasjonsanlegg i bolig

Spurt 20:09 - 9.3.2017 av HH|Siste svar 8:45 - 24.5.2017 av Hans Olav Arnesen

HH

hva slags tversnitt blir brukt på jording av ventilasjonsanlegg I bolig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Ryty

Postet 20:22 - 9.3.2017

Hvorfor skal du jorde det? Er det tilgjengelig for berøring?

Jeg tenker da på selve kanalene/rørene, da selve aggregatet blir utjevnet via beskyttelsesleder i tilførsel ved "normal" enkel boligventilasjon.

Elektro

Postet 23:05 - 10.3.2017

Altså.. "Andre ledende deler" les og forstå definisjonen. Dette er deler som ikke utgjør en del av den elektriske installasjonen, men som kan utgjøre en fare mtp potensialforskjeller. Som en god regel kan man si at alle metaliske rør eller lignende som kommer utenfra og inn i bygget SKAL utjevnes. Andre Enkelte metalgjenstander som forsdelerstokker mellom PEX, ventilasjonsrør, metall spilehimlinger, kabelbroer eller små ventilasjonsanlegg eller andre metalgjenstander som bare er der og ikke har kontakt med moder jord er heller ingen "annen ledende del" og trenger heller ikke utjevnes.

Elektro

Postet 23:08 - 10.3.2017

Enkelt forklart. Måler du isolasjonsmotstand mellom jord og metalldel og får et resultat over 1

10.000 ohm er det ingen annen ledende del og trenger ikke jordes. Måler du under er det en annen ledende del og må jordes. Kabelbaner jordes av en enkelt årsak. EMC

Hans Olav Arnesen

Postet 5:58 - 19.5.2017

Bra svar.

Krav til jording av andre ledende deler, for beskyttelsesformål, er forøvrig gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014. Annen ledende del er definert i avsnitt 203.11.

Undrende

Postet 12:22 - 19.5.2017

Elektro skriver SKAL som regel utjevne annen ledende deL. Dette er sikkert lurt, smart og alt det der. Men hvorfor må man da finne ut dette selv at er regel uten at hverken FEL eller NEK 400 har noe som helst krav hverken på IT eller TN nett og utjevne slike deler med unntak av bygningskonstruksjonsdeler som er tilgjengelige annen ledende del.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:45 - 24.5.2017

Du bør lese hele avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014 (som referert til i mitt forrige innlegg).

Her beskrives det at metalliske tilførselsrør til bygningen skal utjevnes, slik Elektro skriver.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.