Jording bolig

Spurt 14:01 - 20.1.2019 av Peder|Siste svar 5:06 - 15.10.2021 av Hans Olav Arnesen

Peder

Ny bolig skal jordes med ringjord, og et jordspyd som dypjordelektrode. Avgreining til jordspyd presses på ringjord. Bolig skal utføres med tilknytningsskap iht NEK 399. Anser da jordskinne i tilknytningsskap som installasjonens hovedjordskinne. Ringjord (cu wire 25mm2) kobles direkte til jordskinne i tilknytningsskap, og jordskinne i sikringsskap hovedutjevnes gjennom PE-leder i inntakskabel. Det er da ikke nødvendig å føre egen jordleder fra ringjord inn i bygning, men er det feil å gjøre det? Tenker f.eks ved måling av overgangsmotstand til jord. Da må evt to jordledere frakobles (både i sikringsskap og tilknytningsskap)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

Elektro

Postet 16:02 - 20.1.2019

Jordingssystemet er veldig forskjellig fra de ulike nettsystemene. IT eller TN du har?

Peder

Postet 17:04 - 20.1.2019

Denne boligen skal tilknyttes et TN-nett. Forskjellen på krav til jordelektrode i TN og IT nett, går vel i prinsippet ut på hva som må utjevnes? Og da primært om avløpsrør i plast skal utjevnes eller ikke. Ser jo at det er viktigere med lav overgangsmotstand mot jord i et IT-nett, men i prinsippet stilles vel samme krav til jordelektrode i TN-nett i tilfelle brudd i PEN-leder?

Ifølge NEK399 er det vel et krav at hovedjordskinne skal etableres i tilknytningsskap, og da bør kanskje jordelektrode tilkobles kun her?

Elektro

Postet 19:05 - 20.1.2019

Store forskjeller egentlig, men lite forskjell på hvordan folk utfører dette.

For TN skal alt tilkobles en plass.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:57 - 23.1.2019
Instructor contact card

Du har oppfattet dette helt rett (i begge innleggene dine). Begge løsninger som du beskriver er greie.

Det kan være flere hovedjordskinner i en installasjon, og det viktige her er at alt utjevnes.

Truls

Postet 7:08 - 3.4.2020

Om tversnitt på kabel mellom tilknytningsskap og sikringsskap er 4mm, må man da legge opp en separat utjavning?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:15 - 3.4.2020
Instructor contact card

Ja, utjevningsleder skal ikke være mindre enn 6 mm^2 Cu.

Elektro

Postet 7:54 - 3.4.2020

Ved TN anlegg i bolig er det ikke krav til Ringjord men jordspyd i nærhet av overspenningsvern.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:08 - 3.4.2020
Instructor contact card

Normen stiller ikke krav til en spesifikk type jordelektrode, ref. avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2018, og type jordelektrode har dessuten ingen relevans relatert til spørsmålet fra Truls.

For TN gjelder ikke krav til dekningsområde, og det vil ofte være tilstrekkelig med en dypjordelektrode (som f.eks. et jordspyd) nær overspenningsvernet.

Adrian

Postet 12:52 - 3.4.2020

Normen stiller ikke krav til en spesifikk type jordelektrode, ref. avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2018, og type jordelektrode har dessuten ingen relevans relatert til spørsmålet fra Truls.

For TN gjelder ikke krav til dekningsområde, og det vil ofte være tilstrekkelig med en dypjordelektrode (som f.eks. et jordspyd) nær overspenningsvernet.

Gjelder dette også ved innstalasjon i næringsbygg?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:59 - 3.4.2020
Instructor contact card

Ja, men husk at for store næringsbygg (både i forhold til grunnflate og ved mange etasjer) vil det være behov for tilleggsutjevningsforbindelser.

El

Postet 13:36 - 3.4.2020

Hva begrunner du det med?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:20 - 3.4.2020
Instructor contact card

Er usikker på hva du vil jeg skal begrunne, men ja er i grunnen nok som svar i mitt forrige innlegg..

Resten av svaret var ment som en tilleggsopplysning, og her var jeg upresis i valg av begrep.

Det er/var uheldig å benytte begrepet tilleggsutjevningsforbindelser, og det jeg mente var ekstra utjevningsforbindelser f.eks. i annenhver etasje, samt mellom ytterpunkter av en stor flate/etasje.

Ved TN er et sammenhengende jordingssystem, med god kontinuitet i alle forbindelser, det som er avgjørende. Mens det ved IT i tillegg er krav til Ub < 50 V (når ikke krav til utkobling av 1. jordfeil), samt at hele installasjonen er innenfor jordelektrodens dekningsområde.

ErkOi

Postet 8:28 - 14.10.2021

I et nytt rekkehus på 5-6 boenheter og TN-C-S, er det noen som har konkludert med at det er nok med jordspyd i enden av rekka og overspenningsvern kun i NEK399 skapet på enden. (Målerne til alle boligene er i NEK399-skapet).Men holder dette i forhold til kravet om overspenningsvern og lengde fra installasjonen?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:06 - 15.10.2021
Instructor contact card

I et nytt rekkehus på 5-6 boenheter og TN-C-S, er det noen som har konkludert med at det er nok med jordspyd i enden av rekka og overspenningsvern kun i NEK399 skapet på enden. (Målerne til alle boligene er i NEK399-skapet).Men holder dette i forhold til kravet om overspenningsvern og lengde fra installasjonen?

Avsnitt 443.3.1 i NEK 400:2018 skal ivaretas; alle installasjoner skal være beskytta av overspenningsvern.

Om beskyttelsen er ivaretatt må prosjekterende avgjøre, og gjerne i samråd med produsenten av overspenningsvernet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.