Ser aldri jordforbindelser fra rør til rør der det er ventiler i mellom noe sted lenger???? hva ligger til grunn for å ikke ha det? ser jo i alle lærebøker at det skal være det... er jo fare for strømgjennomgang eller? Noen som vet bakgunnen eller hvor det står konkrete regler om akkurat dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Krav til utjevning som beskyttelse mot elektrisk sjokk er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014. For rør begrenser kravene seg til metalliske tilførselsrør til bygningen.
I avsnitt 203.11 er dessuten annen ledende del definert som ledende del med mindre enn 10 kohm til jord.
Det er imidlertid viktig å huske på at normen kun stiller minimumskrav.
ok, takk for svar... gjelder samme krav for maskiner og rør til/fra/mellom maskiner i en fabrikk da?
Krav for maskiner er gitt i NEK EN 60204-1 (også her minimumskrav).
Andre ledende deler er her begrensa til det som utgjør maskinens rammeverk.