Jording fra rør til rør

Spurt 20:14 - 9.5.2017 av Nils|Siste svar 9:27 - 18.5.2017 av Hans Olav Arnesen

Nils

Ser aldri jordforbindelser fra rør til rør der det er ventiler i mellom noe sted lenger???? hva ligger til grunn for å ikke ha det? ser jo i alle lærebøker at det skal være det... er jo fare for strømgjennomgang eller? Noen som vet bakgunnen eller hvor det står konkrete regler om akkurat dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 5:52 - 15.5.2017

Krav til utjevning som beskyttelse mot elektrisk sjokk er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014. For rør begrenser kravene seg til metalliske tilførselsrør til bygningen.

I avsnitt 203.11 er dessuten annen ledende del definert som ledende del med mindre enn 10 kohm til jord.

Det er imidlertid viktig å huske på at normen kun stiller minimumskrav.

Nils

Postet 12:02 - 17.5.2017

ok, takk for svar... gjelder samme krav for maskiner og rør til/fra/mellom maskiner i en fabrikk da?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:27 - 18.5.2017

Krav for maskiner er gitt i NEK EN 60204-1 (også her minimumskrav).

Andre ledende deler er her begrensa til det som utgjør maskinens rammeverk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.