Jording i Fundament

Spurt 17:32 - 2.2.2012 av Nils|Siste svar 9:14 - 13.2.2012 av Forumleder

Nils

Hei. Jeg lurer litt på kravene rundt jording i fundament.
Ser i NEK 400-5-54, Tabell 54A på mimimumsdimensjoner
for jordelektroder nedgravd i bakken.
Der det står flertrådet leder er minstekravet 1,8mm i tverrsnitt. Er ikke dette litt vell lite? Og det er vell flertrådet leder som er vanlig å bruke til jording i fundament? Eller er det noen som vet om noe annet man kan bruke i fundamentet?

Og er det noen som vet om jordingsleder i fundament regnes som å være forlagt i jord? For da er jo minstekravet 25mm2. Så om jeg legger en 25mm2 kobberleder rundt hele grunnmuren i fundamentet så regnes jo denne som både jordelektrode og jordingsleder. Og det er jo jordingslederen som har kravet på 25mm2 forlagt i jord.

Litt forvirret her, takker for svar :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

F. Hontvedt

Postet 19:01 - 2.2.2012
Er ikke sikker på hvor du har lest 1,8mm2 , men vil tro i så fall det er snakk om per kordel - 1,8mm2.
Flertrådet 25mm2 er vanlig. Bruker du montørhåndboka får du mange svar.

Ringjorden blir jordelektroden ja, men den må føres opp av bakken i godkjent koblingspunkt, tilgjenlig i anleggets hele levetid, for å kunne redusere hoved-jord inn til tavle, evnt. føre 25mm2 fra ringjord og helt inn. (også vanlig ved små avstander).

Nils

Postet 14:33 - 6.2.2012
NEK 400-5-54, Tabell 54A står det 1,8mm2.
Men jeg tenker fundamentjording, ikke ringjord.
Og da lurer jeg på om dette regnes som ""forlagt i jord"". For betong er jo ikke jord, og da er jo ikke kravet 25mm2 lenger?

Og må man ha en hovedjordskinne itillegg til PE skinnen i sikringsskapet? Eller det er vell en liten klemme der. Er det denne som kalles for hovedjordskinnen? Og beskyttelseslederen som går fra denne til PE skinnen er hovedutjevningsforbindelsen ?

Forumleder

Postet 9:14 - 13.2.2012
For at fundamentjord skal fungere etter hensikten må den ha kontakt med godt jordsmonn (innstøpt i spesialbetong). Jordingsleder til fundamentjord er å regne som nedgravd i bakken og skal tilfredsstille avsnitt 542.3.1 i NEK 400:2010, det vil si være minst 25 mm2 Cu eller 50 mm2 korrosjonsbeskyttet Fe.

I tabell 54A står det at det kan benyttes flertrådet kobberleder som jordelektrode nedgravd i bakken. Da skal hver enkelt kordell/tråd ikke ha mindre diameter enn 1,8 mm. Uansett gjelder kravet i avsnitt 542.3.1, altså samlet minimumstverrsnitt for kobberleder på 25 mm2.

Hva som defineres som hovedjordskinnen i en installasjon er opp til prosjekterende for det enkelte anlegg. I en liten installasjon kan PE-skinnen i tavlen/sikringsskapet være eneste jordskinne (jordfordelingsskinne). Det er imidlertid mer vanlig å ha en hovedjordskinne ute i anlegget, som forbindes til PE-skinne i fordeling via en hovedutjevningsleder. Hvis du har Montørhåndboka kan du se på figur 3.1b, og hvis du har Normguiden kan du se på figur 542 h.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.