Jording i gammel hytte

Spurt 22:50 - 17.6.2013 av Auto|Siste svar 15:55 - 27.6.2013 av Forumleder

Auto

Jeg har kjøpt ei gammel hytte der det ikke er ført jord frem til sikringsskapet.
Følgelig er ingenting i hytta tilkoblet jord.
Dette har jeg tenkt å gjøre noe med etterhvert, og da oppstår det endel spørsmål:

1. Jeg regner med at ringjord med 25mm2 kobberledning blir det enkleste grunnet tynt jordsmonn på fjellgrunn. Her kommer jeg neppe ned til 0,5 meters dybde og garantert ikke frostfritt. Hvor lang bør en kobberledning være i dette tilfellet ?

2. Er det greiest å koble seg til i begge ender av ledningen, eller kun den ene enden ?

3. Hvilket tverrsnitt må ledning (PN) fra ringjord til jordskinna i sikringsskapet ha ?

4. Rundt eiendommen er det et gjerde bestående av galvaniserte jernstolper med nettinggjerde. Kan gjerdet, pga. stolpene som er støpt fast i fjell, benyttes som jording ? Regner med det er rundt 60 stolper til sammen. Avstand fra gjerde til sikringsskap vil være ca. 15 meter.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Forumleder

Postet 6:53 - 19.6.2013
1. Største berøringsspenning ved feil må aldri overstige 50 V, og dette er dimensjonerende for maksimal jordingsresistans i IT-systemer, se avsnitt 411.6.2.01/411.6.2.02 i NEK 400:2010. Omtrentlig jordingsresistans (se f.eks. Tabell 3.1b i Montørhåndboka NEK 400:2010) kan benyttes for dimensjonering av jordelektroden. Du bør kombinere spyd (i borret hull i fjell) med 50 meter 25 mm2 Cu ringjord, lagt dypest mulig.

2. Du bør koble til begge ender.

3. Minimum 4 mm2 (anbefaler 6 mm2) når ikke forlagt i jord.

4. Er trolig lite egnet (høy motstand mot jord).

Auto

Postet 9:53 - 19.6.2013
Takker så mye for svaret.

Det blir nok en utfordring i seg selv å få lagt 50 meter ledning.
Er det noe krav til avstand mellom ""sløyfene"" i ringjordledningen, eller kan man legge alle metrene inntil hverandre i samme grøft?

Det er i grunnen litt drøyt å kalle det grøft, da jordsmonnet neppe er mer enn 20-30 cm.

Forumleder

Postet 10:49 - 19.6.2013
Det beste er om du kan få lagt en ring rundt hytta. Hvis dette er vanskelig bør de 50 meterne fordeles jevnt ut i området nær hytta.
Hvis det finnes områder i nærheten av hytta (ikke mer enn 10 - 20 meter unna) som har dypere jordsmonn bør det legges en jordstreng dit.

Som nevnt i mitt forrige innlegg vil jordspyd være en god løsning, fordi uttørking (sommer og vinter) ikke vil påvirke denne løsningen.

Auto

Postet 9:40 - 20.6.2013
Hvor langt (dypt) må spydet være om det kombineres med ringjord, evt. om det/de står alene ?
Kanskje fordele på flere kortere spyd så man kan klare seg med en borhammer istedenfor en bensindrevet maskin ?
Regner med man bør bruke spesialmasse for å støpa fast spydet ?

Forumleder

Postet 10:54 - 20.6.2013
Hvor dypt spydet må stå er helt avhengig av godheten på fjellet det skal stå i, men oftest må man ganske dypt, 5 - 10 meter er vanlig.
Det bør dessuten være to eller flere spyd for å oppnå en lav jordingsresistans.

En annen løsning kan være å grave en grøft rundt hytta (20 - 30 cm er jo ikke veldig mye jord å fjerne), og ""støpe"" 25 kvadrat kobbertråd fast til bart fjell med elektrodemasse.

ELIT er leverandør av GEM-elektrodemasse, og har god kunnskap om dette emnet. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med dem hvis du har behov for ytterligere råd.

Elektriker-Tom

Postet 15:35 - 20.6.2013
Er det forresten noen direkte normer som forbyr å bruke andre metallkonstruksjoner i jorden som eksempelvis nedgravde kobberrør, fundamenter etc. som en slags ""tilleggsjord""?

For rundt huset mitt så har det blitt lagt 25mm2 ringjord som har vært på grensen til å være utilstrekkelig. Jeg har ikke regnet så mye på hvilken berøringsspenning jeg ville fått men jeg er rimelig sikker på at det var farlig nære eller kanskje over 50V.

Grunnet veldig ustabil grunn under flaggstanga og terrassen så har jeg brukt stor fundamentering i rustfritt stål etter fjorsommerens byggeprosjekter. Og jeg fikk betraktelig bedre kontakt mot jord ved å forbinde jordelektroden mot disse fundamenteringene. Alt hjelper jo. Da slapp jeg også å grave opp halve tomta for å legge ned ny jord som vi fryktet ifjor.

Men dette er kanskje litt i kant med hva som blir sett på som tillatt?

Auto

Postet 12:03 - 25.6.2013
Dersom jeg går for støpemetoden; må jeg fortsatt ha 50 meters lengde, eller holder det med mindre i og med at støpemassen fungerer som leder ?
Kan jeg bruke entrådet kobberleder, eller må den være flertrådet ?
Jeg har tilgang på en god del meter entrådet, så det hadde jo vært greit.
Takk for tipset om Elit.
Jeg skal kontakte dem.

Forumleder

Postet 15:51 - 27.6.2013
Det avgjørende er at du får varig lav overgangsmotstand. Du må altså følge med over tid (verifisere regelmessig, f.eks. årlig).

Forumleder

Postet 15:55 - 27.6.2013
Du kan sikkert bruke tråden du har, selv om det er noe mindre enn 50 meter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.