Jording i Landbruk

Spurt 21:17 - 25.8.2016 av Petter|Siste svar 6:52 - 20.9.2016 av Hans Olav Arnesen

Petter

Er i gang med å planlegge jordingsanlegget for et nytt løsdriftsfjøs. Vi skal jo her jorde alle utsatte ledende deler. Dette gjelder jo også da bås-skiller i liggebåsene. Dette er bøyler som blir boltet fast u gulvet, og vi må derfor ha oppstikk til disse. Er det noen som har gode løsninger på hvordan dere jorder innredninger på slike fjøs? Kan jo være problem både med korrosjon og problemer med å treffe på med oppstikkene, spesielt ved endringer i innredningen.

Forslag til løsninger ønskes

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

MA

Postet 13:53 - 26.8.2016

Ledere for potensialutjevning må kobles til innredninger og lignende med en varig god forbindelse. Det kan benyttes vanlige jordklemmer, jordingsbånd ol. Koblingen bør beskyttes med et korrosjonsbskyttende middel. Feks tyntflytende Tectyl. I andre enden skaL sammenkoblingen gjøres på en egen hovedjordingsskinne, som plasseres i eller nær ved hovedfordelingstavlen. Å ha tavlen i krevende sone er sterkt frarådelig i driftsbygninger i Landbruket men ikke ulovelig. Tavla bør enten stå i egen branncelle "beste løsning" eller i normal sone men i rom med overtrykk på ventilation i forhold til krevende soner evt inntil.

Ved nybygging og større ombygginger hvor det støpes nye armerte betongkonstruksjoner, skal armeringen kobles til en potensialutjevning. Praktisk kan dette utføres ved at en jordline legges i slynger og festes til armeringen med wireklemme. Begge endene av wiren festes til hovedjordingsskinnen. Enda bedre løsning er sveis på armering og line. Når det gjelder båser og annen innredning som skal utjevnes dersom det leder 10 K Ohm eller mindre mot jord i områder tilgjengelig for mennesker og husdyr er faktisk ikke beste løsning å legge utjevningen elektrisk sett. En mye bedre varig løsning er faktisk om alt slikt utstyr som båser, innredninger osv. prosjekterer og legges opp fysisk med innbyrdes forbindelser. Feks med med og legge opp og sveise på egne forbindelser i bakken direkte i mellom delene altså en ren mekanisk utjevning del til del via støp eller evt over støt golv. Her behøver man ikke lengre utjevne hver enkelt annen ledende del som er tilgjengelig for husdyr og mennesker fordi da blir alt sammen regnet som kun en annen ledende del. Dette krever jo at anlegget nå prosjekteres slik og dermed blir anlegget noe dyrere men veldig holdbart.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:27 - 29.8.2016

Takk for godt innspill MA.

JHS

Postet 11:00 - 7.9.2016

Ledere for potensialutjevning må kobles til innredninger og lignende med en varig god forbindelse. Det kan benyttes vanlige jordklemmer, jordingsbånd ol. Koblingen bør beskyttes med et korrosjonsbskyttende middel. Feks tyntflytende Tectyl. I andre enden skaL sammenkoblingen gjøres på en egen hovedjordingsskinne, som plasseres i eller nær ved hovedfordelingstavlen. Å ha tavlen i krevende sone er sterkt frarådelig i driftsbygninger i Landbruket men ikke ulovelig. Tavla bør enten stå i egen branncelle "beste løsning" eller i normal sone men i rom med overtrykk på ventilation i forhold til krevende soner evt inntil.

Ved nybygging og større ombygginger hvor det støpes nye armerte betongkonstruksjoner, skal armeringen kobles til en potensialutjevning. Praktisk kan dette utføres ved at en jordline legges i slynger og festes til armeringen med wireklemme. Begge endene av wiren festes til hovedjordingsskinnen. Enda bedre løsning er sveis på armering og line. Når det gjelder båser og annen innredning som skal utjevnes dersom det leder 10 K Ohm eller mindre mot jord i områder tilgjengelig for mennesker og husdyr er faktisk ikke beste løsning å legge utjevningen elektrisk sett. En mye bedre varig løsning er faktisk om alt slikt utstyr som båser, innredninger osv. prosjekterer og legges opp fysisk med innbyrdes forbindelser. Feks med med og legge opp og sveise på egne forbindelser i bakken direkte i mellom delene altså en ren mekanisk utjevning del til del via støp eller evt over støt golv. Her behøver man ikke lengre utjevne hver enkelt annen ledende del som er tilgjengelig for husdyr og mennesker fordi da blir alt sammen regnet som kun en annen ledende del. Dette krever jo at anlegget nå prosjekteres slik og dermed blir anlegget noe dyrere men veldig holdbart.

Jeg kan ikke se hvordan wireklemmer direkte på kobber (Cu) mot stål (Fe) ivaretar kravet i NEK400:2014 542.2.5 "VEILEDNING 2 - Det bør påses at eventuelle skjøter er varige og beskyttet mot korrosjon"

Vi har pleid å bruke termittsveis eller ferdige sladder som sveises fast i armering.

Har også hørt at det er vanlig å benytte wireklemmer men jeg mener det ikke er ihht. norm hvor det skal taes forhåndsregler mot elektrolytisk korrosjon ved bruk av ulike materialer.

JHS

Postet 11:06 - 19.9.2016

Anyone?

Hans Olav Arnesen

Postet 6:52 - 20.9.2016

Jeg kan ikke se hvordan wireklemmer direkte på kobber (Cu) mot stål (Fe) ivaretar kravet i NEK400:2014 542.2.5 "VEILEDNING 2 - Det bør påses at eventuelle skjøter er varige og beskyttet mot korrosjon"

Vi har pleid å bruke termittsveis eller ferdige sladder som sveises fast i armering.

Har også hørt at det er vanlig å benytte wireklemmer men jeg mener det ikke er ihht. norm hvor det skal taes forhåndsregler mot elektrolytisk korrosjon ved bruk av ulike materialer.

Det står følgende midt på side 240 i Normguiden: "Det er i første rekke i skjøter og tilkoblingspunkter at korrosjon kan føre til mekaniske skader, som igjen kan føre til høyere jordingsresistans. Vi ser ofte at jordingsanlegg utsettes for elektrolytisk korrosjon, og det bør unngås å koble sammen ulike metaller når skjøten ligger i fuktig miljø. Skruforbindelser i fuktige omgivelser vil uansett ikke holde mål, og derfor anbefaler vi å bruke press- eller sveiseforbindelser. Når skjøten er nedgravd eller av andre grunner ikke er tilgjengelig for kontroll, må dette anses som et absolutt krav".

I punkt 7.3.1 Generelt om jordingsanlegget, i NEK TS 400 landbruk:2016 står det følgende: "Skjøter som ikke kan inspiseres, skal utføres med press, sveis eller tilsvarende, og som er tilpasset forholdene på stedet".

Min konklusjon: Det er i alle fall ingen tvil om at press- eller sveiseforbindelser er å foretrekke. Om dette er et absolutt krav i NEK 400 kan kanskje diskuteres. Uansett kan normkrav fravikes ved dokumentert minst like god løsning. Den beste og sikreste løsningen er press- eller sveiseforbindelser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.