Hallo. Er det krav at lysarmaturer skal være jordet? Henger 3 meter over bakken.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Branco Dvorowich

Postet 14:14 - 22.3.2012
Det kommer an på om produsenten har produsert armaturene i dobbeltisolert Kl II utførelse eller jordet utførelse.
Armaturen skal jordes hvis det er utført som jordet apparat og det er i ledende omgivelser. Spiller liten rolle hvor høyt opp fra bakken det er, for før eller siden så skal vel lyskildene byttes og en stående jordfeil vil utgjøre en berøringsfare for den som skifter.
For som regel så bytter man rør med spenning på armaturen, når man skal se hvilke rør som er mørke.