Jording i nettstasjon med forskjellige nettsystemer

Spurt 8:23 - 16.9.2024 av Lurermegpå|Siste svar 5:36 - 19.9.2024 av Sigurd Barane

Lurermegpå

Hei,

En nettstasjon, i bygg, har tre trafoer. To er TN og én er IT.
Kan jord her sammenkobles, eller bør den være adskilt?
Trafoene står i samme rom.

Hvordan bør det eventuelt utføres?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Olav Fossdal

Postet 19:56 - 16.9.2024

I de fleste tilfeller vil det være vanlig å sammenkoble disse jordsystemene. Med trafoer plassert på samme sted vil man ikke klare å oppnå uavhengige jordsystemer, og det er da bedre å sammenkoble.


Dessuten vil også sammenkobling av jordsystemene føre til lavere overgangsresistans til jord, noe som er positivt for IT-nettet.

Lurermegpå

Postet 5:54 - 17.9.2024

I de fleste tilfeller vil det være vanlig å sammenkoble disse jordsystemene. Med trafoer plassert på samme sted vil man ikke klare å oppnå uavhengige jordsystemer, og det er da bedre å sammenkoble.


Dessuten vil også sammenkobling av jordsystemene føre til lavere overgangsresistans til jord, noe som er positivt for IT-nettet.

Takk for svar.
Det er slik det er tenkt her, men det kom et spørsmål fra siden.
"Hva når nullpunktssikring på IT-systemet går?
Vil det da i praksis bli et TN-system"?

Olav Fossdal

Postet 6:18 - 17.9.2024

Ja, da vil du i praksis få 230V TN, men det er ikke unormalt :) Se: https://www.ren.no/innlogget/t...

Lurermegpå

Postet 7:05 - 17.9.2024

Ja, da vil du i praksis få 230V TN, men det er ikke unormalt :) Se: https://www.ren.no/innlogget/t...

Det er sant. Men det vil vel føre til høyere jordfeilstrømmer i det som nå er 230V TN nett?

Olav Fossdal

Postet 7:16 - 17.9.2024

Ja, mye høyere.


Som regel er jo det positivt, mtp momentan utkobling, men det kommer jo litt an på hva 230V-IT-trafoen skal forsyne...

Sigurd Barane

Forumleder
Postet 5:36 - 19.9.2024
Instructor contact card

NEK 440 har i utgangspunktet to metoder for dette. Ene er full sammenkobling av jordingssystem. Den andre er fullstendig adskillelse.


For å oppnå fullstendig adskillelse stilles det videre krav om att de adskillte jordsystemene da må være minst 20 meter fra værandre for å ungå potensialstigninger som kan smitte over.


Hovedregelen er sammenkobling. Og slik det er beskrevet i tråden er det svært vanskelig i praksis å oppnå fulstendig adskillelse og da er det full sammenkobling som gjelder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.