Jording i sjø

Spurt 19:27 - 22.9.2019 av Knut Olaussen|Siste svar 10:05 - 24.9.2019 av Hans Olav Arnesen

Knut Olaussen

Jeg har et nøst der det elektriske anlegget er dårlig jordet, den enkleste løsningen er å legge en 25mm2 kobber leder rett i sjøen. Dette er lovlig har jeg skjønt, men kobber tæres og overgangsmotstand vil øke etter hvert.

Er det tillatt å benytte andre metaller, eksempelvis rustfri stålwire som elektrode, den vil ikke tæres på samme vis som kobber og vil dermed kreve mindre vedlikehold. Motstanden i stål er mye høyere enn i kobber, men antar den er tilstrekkelig lav uansett og ulempen med høyere motstand mener jeg oppveies av fordelen med at rustfritt er vesentlig mer bestandig enn kobber, eller...?

Og evt dimensjon på wire?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:05 - 24.9.2019
Instructor contact card

Du må forholde deg til avsnitt 542.1.6 i NEK 400:2018.Beskyttelsen mot elektrisk sjokk som spesifisert i NEK 400-4-41 skal ikke påvirkes negativt pga. enhver forutsigbar endring av jordelektrodens overgangsresistans (for eksempel pga. korrosjon, uttørring, frysing).

Dimensjonering av jordelektro i sjø er ikke beskrevet i normen (kun nedgravd i bakken, i Tabell 54A).En leverandør bør kunne hjelpe deg med dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.