jording i tn-anlegg

Spurt 16:00 - 8.9.2013 av Aleksander|Siste svar 20:36 - 8.9.2013 av ELmann

Aleksander

Hei

Dersom du har lysmaster eller en liten bod et godt stykke (feks 30-40 m) unna bygget du har ringjord rundt. Er det da krav om egen jordelektrode ved hver lysmast i tn-anlegg?

Mvh
Aleksander
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

ELmann

Postet 20:36 - 8.9.2013
En bod som står så langt unna huset skal ha egen jordelektrode.

Vei/gatelys: Hver lysmast trenger ikke egen jordelektrode. Det er vanlig å legge 25mm2 cu-wire ved siden av tilførselskabel til lysmastene som man kjører innom hver lysmast.