Dersom du har lysmaster eller en liten bod et godt stykke (feks 30-40 m) unna bygget du har ringjord rundt. Er det da krav om egen jordelektrode ved hver lysmast i tn-anlegg?

Mvh
Aleksander
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 18:33 - 8.9.2013
Nei det er ikke et krav men i boliginstallasjoner krever NK 64 egen elektrode dersom det over ca. 10 meter for sidebygninger, garager osv. dette gjelder kun dersom man samsvarer med den nye Tekniske spesifikasjon bolig i NEK 400 dersom man samsvarer med denne normen står ikke et slikt spesifikt krav men for eksempel sidebygningen er det i grunn fornuftig med egen elektrode på sidebygninger uansett hvilken norm man legger til grunn. På lysmaster er nok ikke dette med egen elektrode i en hage noe utbredt installasjonspraksis i en hage.