Hvordan dokumenteres overgangsmotstand til jord i tunneler som er flere km lang?
Jobber ikke med slikt men ble ett samtaleemne.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg kjenner heller ikke til det, men vil tro at det legges en CU-wire i bakken gjennom hele tunellen. Overgangsresistansen er nok uansett lav, men på denne måten vil man unngå potensialforskjeller mellom jordsmonn og utsatte ledende deler, og en jordelektrode som er effektiv i hele installasjonens utstrekning. Vil nok anta at det også oppstikk fra CU-wire med jevne mellomrom for å utjevne f.eks kabelstiger osv.
Men kjekt om noen med erfaring kunne gi ett erfaringsbasert svar :)
Jeg kjenner heller ikke til det, men vil tro at det legges en CU-wire i bakken gjennom hele tunellen. Overgangsresistansen er nok uansett lav, men på denne måten vil man unngå potensialforskjeller mellom jordsmonn og utsatte ledende deler, og en jordelektrode som er effektiv i hele installasjonens utstrekning. Vil nok anta at det også oppstikk fra CU-wire med jevne mellomrom for å utjevne f.eks kabelstiger osv.
Men kjekt om noen med erfaring kunne gi ett erfaringsbasert svar :)
Takk for svar. Vet du hvordan dette måles? Tangkjeft eller punktsmåling? Evt. Hvordan?
Her må du forholde deg til NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.
Avsnitt 11.4 Jording krever minst 50 mm^2 Cu som gjennomgående jord i tunneler.
For ytterligere beskrivelse/krav se NEK 600.
Her må du forholde deg til NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.
Avsnitt 11.4 Jording krever minst 50 mm^2 Cu som gjennomgående jord i tunneler.
For ytterligere beskrivelse/krav se NEK 600.
Hei. Hvordan måles/dokumenteres overgangsmotstand? Står det forklart i Nek 600? Eller hvor kan jeg finne informasjon om dette? Punktsmåling? Tangkjeft?
Hei. Hvordan måles/dokumenteres overgangsmotstand? Står det forklart i Nek 600? Eller hvor kan jeg finne informasjon om dette? Punktsmåling? Tangkjeft?
NEK 600 har generelle krav til verifikasjon og dokumentasjon, men ikke konkrete beskrivelser av f. eks. målemetoder. Det vises imidlertid til diverse standarder under normative referanser i NEK 600, og NEK 400 er en av disse. Måling av overgangsresistansen for jordelektroden er beskrevet i avsnitt 6.4.3.7.2 i NEK 400:2022.
Du bør uansett skaffe deg NEK 600, og sette deg inn i alle relevante krav (som jeg hintet til i mitt første innlegg). :-)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.