Jording komfyrstikk

Spurt 16:42 - 19.1.2014 av Elektriker|Siste svar 20:53 - 22.1.2014 av Elektrikker Glenn

Elektriker

Jeg lurer på om det er lovlig å benytte 1,5/2,5mm2 jording på en 25a/6mm2 kurs i bolig, forutsatt at det er 30mA jordfeilbryter. Kunder har i dag 20a/4mm2 og ikke plass i røret til 6mm2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Krynkel

Postet 6:17 - 20.1.2014
Det burde gå, max feilstrøm blir 0,03A så om du har prosjektert anlegget rett så skal det være mulig å gå god for dette.

Men får du ikke lederene inn i røret, så har du overskredet fyllingsgraden mest sansynlig.

Forumleder

Postet 18:40 - 22.1.2014
OK hvis avsnitt 543.1.2 i NEK 400:2010 er tilfredsstilt.

Elektrikker Glenn

Postet 20:53 - 22.1.2014
Har noen hatt problemer med at sikringen for koketopp har løst ut på overbelastning, der sikringen er 20A og 4mm ledning?