Jording melkerør i landbruk/fjøs

Spurt 5:39 - 31.8.2018 av Lasse|Siste svar 6:29 - 31.8.2018 av Hans Olav Arnesen

Lasse

Hei

I forbindelse med el.kontroll i fjøs dukker det alltid opp spørsmål.

Lurer på det må legges utjevningsforbindelse til melkerør av kyr? Melkerør er i rustfritt stål, henger ned fra tak i gjengestak og oppnår et jordpotensial via betongdekket 700ohm (målt på rør). Termen blir vel da "annen ledende del".?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 5:56 - 31.8.2018

Ja, i fjøs skal alle ledende deler som samtidig kan bli berørt av husdyr utjevnes i henhold til avsnitt 705.411.3.1.2.101 i NEK 400:2018.

lasse

Postet 6:06 - 31.8.2018

Kjapt svar mange takk.

Men oppfølgende spørsmål.

Kravet om utjevning står i nek 400:2018. Fjøset er fra ca1990 var dette et krav også i feb1991? det blir ofte diskusjoner med kunde om hvorfor dette skal gjøres.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:29 - 31.8.2018

Samme krav er gitt i § 705.413.1.6 i FEB 1991.

Dessuten er intensjonen den samme i § 498 i FEA (1964 - 1988), som er identisk med § 498 i FEB 1988 (1988 - 1991).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.