Jording nettstasjon

Spurt 17:47 - 7.2.2013 av L|Siste svar 19:20 - 13.2.2013 av Forumleder

L

Hei

Lurte på kva som er vanleg utførelse av jording for nettstasjon og kabelskap.

Har lest ein del på REN, men funne at dette til slutt er litt forvirrande.

Skal nettstasjon ha tilkopla hovedjord (blank cu i grøft), jordelektrode og ringjord?

Er det nok med hovedjord og elektrode i kabelskap? eller skal det vere ringjord her og?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:20 - 13.2.2013
Er det ingen energimontører/saksbehandlere der ute som kan gi et svar?

Jeg kan lite om FEF og aktuelle REN-blader selv, men tror det er vanlig å benytte blank Cu i grøft som jordelektrode for kabelskap.
For nettstasjoner er ringjord en god løsning.