Hei,
Skal begynne så smått å prosjektere jordingsanlegget i en driftsbygning for storfe. NEK400 landbruk sier ingenting om maskenett slik det står i jordingshåndboka, men at armering i gulv skal tilkobles jord hver 20 meter.
I tillegg er det nevnt dypjording, kan denne tilkobles ringjord direkte i hvert hjørne eller må hver dypjord ha egen jordleder fra hovedjordskinne?
Når det gjelder oppstikk til diverse innredning, hvilket kvadrat bør man ha her, og bør evt. kabelsko/tilkoblinger være synlige, eller kan de presses på med kabelsko og evt. korrosjonsmiddel og støpes ned, f.eks om foten til en del av innredningen er nedstøpt?
Hvor ofte vil det holde å jorde innredningen, er det nok at det er en utjevning til hver fysisk sammenkoblede innredning?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Maskenett er den beste måten for å sikre minimale potensialforskjeller mellom ulike metalldeler i en installasjon. Det stilles imidlertid ingen krav til en slik løsning i NEK 400. Normen stiller kun krav til hva som skal oppnås, nemlig at berøringsspenningen ikke skal overskride 50 volt.
Avgjørende krav i NEK 400 er gitt i delnorm 5-54, samt tilleggskrav for landbruk i delnorm 705. De viktigste avsnittene er 411.3.1.2 + 705.411.3.1.2, samt 544.2 + 705.544.2. Dessuten står det føringer i avsnitt 444.5, som også med fordel kan sees på for å oppnå god potensialutjevning, slik at for høye berøringsspenninger unngås. Avsnitt 544.1 må også ivaretas.
Dypjording bør tilkobles direkte til hovedjordskinne, for å oppnå best mulig avledning av overspenninger.
Minste tverrsnitt for tilleggsutjevningsforbindelser er gitt i avsnitt 705.544.2 til 4 mm2, men er disse utsatt for mekanisk belastning bør tverrsnittet økes.
Tilkoblinger skal gi varig god forbindelse, ref. avsnitt 542.3.2.
Det er nok med en utjevning til hver fysisk sammenkoblede innredning om motstanden internt i denne er lav nok, til at berøringsspenninger over 50 volt ikke kan oppstå, mellom noen metalliske deler som kan berøres samtidig.
Hei igjen,
Er kravet endret fra 25 til 50V på driftsbygninger nå?
Ja, endringen kom med NEK 400:2010 :-).