Jording og utjevningsforbindelser.

Spurt 10:03 - 15.11.2018 av Undrende|Siste svar 7:57 - 26.11.2018 av Hans Olav Arnesen

Undrende

Hei!

Ved installasjonskontroll blir det oppdaget manglende jording og utjevningsforbindelse til bl.a. utslagsvask på wc, kobberrøra som er tilkoblet vasken er jordet men ikke selve vasken. Ute har jeg flettverkgjerde og håndløper som er av stål, som står i tilknytning til utelamper (ca. 30cm avstand). Er det krav om at dette skal jordes/utjevningsforbindes?

Er det her fare for farlig stømgjennomgang ved feil på anlegget, da utelampene er jordet skulle vel dette være trygt.? I så fall lurer jeg på hvorfor det ikke er trygt..?

På forhånd takker for svar! :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:27 - 15.11.2018

Du bør henvende deg til en registrert elektrovirksomhet (elektroinstallatør).

Undrende

Postet 14:17 - 15.11.2018

Er det noen plass i forskriften som sier noe mer om dette? kan vel være fare for potensialforskjeller og mulig strømgjennomgang ved en eventuell jordfeil, og det vil være lurt å utjevningsforbinde utsatte anleggsdeler.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:23 - 20.11.2018

Krav til utjevning er gitt i NEK 400, og mulig berøringsspenning skal ikke overskride 50 volt.

Undrende

Postet 11:42 - 21.11.2018

Ser at du må måle motstanden til jord for å finne ut om det er annen ledende del, som er verdier under 10kohm og utjevne/jorde de delene, få alt ned på samme potensialet.

Ser det også står skrevet i NEK 400 2014 at personer, husdyr og eiendom skal beskyttes mot fare og skade. Så her vil det være aktuelt med jording/utjevning for å oppfylle de krav som er sett.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:57 - 26.11.2018
Instructor contact card

Alle utsatte ledende deler skal være tilkoblet beskyttelsesleder (med unntak av klasse II-utstyr og SELV).

For andre ledende deler gjelder krav til utjevning gitt i avsnittene 411.3.1.2 og 200.4 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.