Jording slukrist

Spurt 13:35 - 15.5.2018 av PL_123|Siste svar 12:29 - 28.5.2018 av Hans Olav Arnesen

PL_123

Jording av slukrist. Hvordan løser folket dette - PN2,5mm2 sammen med flislim og rett i slukristen? Har stort sett hatt mulighet til å montere muffe på avløp i de IT anleggene jeg har vært borti.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Insta

Postet 14:15 - 15.5.2018

Ja.

Bør ligge over membran og det vil da si i flislimet.

Dette gjelder vel bare for nye sluk, ikke eksisterende.

PL_123

Postet 15:50 - 15.5.2018

Så når bad renoveres og gammel sluk benyttes det ikke utjevning? Selv når den elektriske installasjonen følger nye forskrifter?

In

Postet 17:01 - 15.5.2018

Du har her et valg.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:45 - 18.5.2018

Så når bad renoveres og gammel sluk benyttes det ikke utjevning? Selv når den elektriske installasjonen følger nye forskrifter?

Du må forholde deg til avklaring på side 6 i Elsikkerhet 78:"Det skal foretas en risikovurdering der det ikke er samsvar mellom status på eksisterende anlegg og føringer i revidert norm".

Det stilles ikke noe absolutt krav om at "overordnet sikkerhet" i installasjonen må oppgraderes ved en slik ombygging, men dette er selvfølgelig lurt.

Hvis det er teknisk/økonomisk mulig anbefaler jeg utjevning til avløp i eldre IT-installasjoner, og du bør anbefale kunden en slik løsning.

Elektrisk

Postet 7:10 - 19.5.2018

To ting som er en klar forbedring, elsikkerhetsmessig, er jordfeilbryter og vannrør av plast. Jeg går ut fra at det er nye vannrør inn til dusjen og at de er av plast?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:17 - 22.5.2018

Enig, og som nevnt ikke noe absolutt krav til jording av slukrist ved ombygging av en eldre installasjon.

PL_123

Postet 11:59 - 23.5.2018

I dette tilfelle byttes sluk, legges varmekabel og en del ny opplegg på badet. Kunde ønsker ikke å legge utjevning til avløpsmuffe. Jording av slukrist er heller ikke noe vi har brukt å gjøre, men det råder litt usikkerhet om denne kan sløyfes. Slik jeg tolker det kan denne droppes og NEK:2014 følges med avvik?

Sikkerhetsmessig oppgraderes badet med jordfeilbryter.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:29 - 28.5.2018

Som nevnt bør du anbefale kunden å utjevne enten til muffe eller slukrist(er).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.