Jording til fordeling i bolig

Spurt 21:02 - 7.12.2016 av Mattis|Siste svar 6:43 - 16.12.2016 av Hans Olav Arnesen

Mattis

Vi har en diskusjon i firmaet, angående jording til fordeling i bolig. Holder det å bruke beskyttelseslederen i kabelen eller trenger man en utjevningsforbindelsen i tillegg ifra tilknytningsskapet ute og inn til fordelingen i boligen? Hva mener dere?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre

Postet 22:19 - 7.12.2016

Om dere har en slik diskusjon så må vel den ene parten ha en begrunnelse for hvorfor man skal ha en separat leder for jordingen i tillegg. Hva er denne begrunnelsen?

Har enda ikke finlest NEK399, men kan ikke se at dette er noe krav i NEK 400. Kan heller ikke helt se fordelen med dette.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:43 - 16.12.2016

Dette er en grei løsning. NEK 399 stiller ikke krav vedrørende dette.