Jording transformator

Spurt 12:53 - 25.11.2015 av jha|Siste svar 10:03 - 27.11.2015 av Hans Olav Arnesen

jha

Jeg lurer på krav til jording av en transformator jeg har ifm en jobb.

Dette er en ganske stor transformator som brukes aom galvanisk skille på bypass til ups.

Type: TN/TN 400V

Kabelskinne inn er tilkoblet kun L1,L2 og L3 (N-leder skal ikke kobles til på primærside)

Kabelskinne ut er tilkoblet L1, L2 og L3 + N-leder og PE-leder fra nullpunkt (TN-S).Nullpunkt også knyttet til jordelektrode i bygg via PE i kabelskinne.

Mulig problemstilling er at chassis/stativ i trafo ikke er jordet gjennom kabelskinne på primærside. PE-skinne er ikke koblet til i lastenden(altså trafo). Selve skinnen er jordet fra matetavle.

Chassis/stativ til trafo er jordet med egen utjevningsforbindelse (50mm2) som er C-presset på utjevningsjord som følger alle kabelbroer og er tilkoblet hovedjordskinnen.

Chassis/stativ/metalldeler regnes vel som utsatt ledende del (et elektrisk utstyr)? Skal ikke denne ha beskyttelsesjord tilsvarende minimum S/2 av fasetversnitt? Det vil altså si at 50mm2 blir for lite.

Leser meg kanskje litt blind på dette.

Er er løsningen som er utført over ok? (kan vel sammnelignes litt med en tavledør som er utjevnet(med et lite tverrsnitt), selv om det er bare luft som isolerer mellom tavledør og inntakskabel.)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:57 - 26.11.2015

Beskyttelsesledere kan i henhold til avsnitt 543.1.1 i NEK 400 dimensjoneres etter formelen i avsnitt 543.1.2. Denne vil ofte gi et langt lavere minste tverrsnitt for beskyttelsesleder enn Tabell 54B.

Formelen er: S = kvadratrot I2t / k, hvor verdier av k for ledere er gitt i Tabell 43A og I2t for TN-systemer er gjennomsluppet energi for vernet.

Dette er godt beskrevet, med eksempler i Normguiden.

jha

Postet 19:33 - 26.11.2015

Hva er forskjellen på at tavle(tavledør) bare utjevnes da og ikke tilkobles tilførsel beskyttelsesjord med samme tverrsnitt som beskyttelsesjord er?

Hans Olav Arnesen

Postet 10:03 - 27.11.2015

Du må avgjøre om dette er en utsatt ledende del eller en annen ledende del (definert i avsnittene 203.10 og 203.11 i NEK 400).

Beskyttelsesleder skal dimensjoneres som beskrevet i mitt forrige innlegg (Tabell 54B eller formelen i avsnitt 543.1.2). Hvis det derimot er snakk om utjevning til en annen ledende del, så er det avsnitt 544 som gjelder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.