Jording utendørs belysningsanlegg:

dersom man installerer utendørs belysningsanlegg (stolpelamper) i en park, Kursen kommer fra en underfordeling i en offentlig/privat bygning - kursen er beskyttet med 30mAjordfeilvern kabel pfsp. kabel lengde ca 30m er det da krav om å legge lokal jording til stolpene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Nil

Postet 12:25 - 20.8.2017

Nettsystem...?

Truls

Postet 6:48 - 21.8.2017

For alle nettsystemer, har lagt merke til at det er forskjellig praksis på det og kan ikke finne noe i NEK 400 om at det er et krav.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:57 - 21.8.2017

Se avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2014: Jordelektroden skal utformes slik at den er effektiv i hele området for installasjonen.