Jording Vann varme fordeler skap

Spurt 10:46 - 12.12.2017 av Atle|Siste svar 12:22 - 18.12.2017 av Hans Olav Arnesen

Atle

Hei

Har et vannskap til gulv varme, med styring til gulv varmen, vi leverer 230V stikk kontakt inne i skapet, og går videre med 2,5m2 pn for å utjevne skapet og vann stokkene.

Er dette innenfor eller må vi legge jordingen helt til hovedjordskinna.

Skapet står i stålstendere på vaskerom.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Jr

Postet 14:56 - 12.12.2017

Hvis du måler 10000 ohm mellom hovedjordskinna i tavla og dette skapet/samlestokken er det ikke behov å utjevne. Er verdien under det må det legges forbindelse til nærmeste underfordeling på min. 6mm2

Hans Olav Arnesen

Postet 12:22 - 18.12.2017

Annen ledende del er definert i avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 til: Ledende del med < 10000 ohm til jord, som ikke er en utsatt ledende del. Krav til utførelse / dimensjonering er gitt i avsnitt 544.1, og minstetverrsnitt er som Jr skriver 6 mm2.

For helhetens skyld: Minstekrav til utjevning av ledende deler, som ikke er utsatte ledende deler, er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.