Hei
Har et vannskap til gulv varme, med styring til gulv varmen, vi leverer 230V stikk kontakt inne i skapet, og går videre med 2,5m2 pn for å utjevne skapet og vann stokkene.
Er dette innenfor eller må vi legge jordingen helt til hovedjordskinna.
Skapet står i stålstendere på vaskerom.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis du måler 10000 ohm mellom hovedjordskinna i tavla og dette skapet/samlestokken er det ikke behov å utjevne. Er verdien under det må det legges forbindelse til nærmeste underfordeling på min. 6mm2
Annen ledende del er definert i avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 til: Ledende del med < 10000 ohm til jord, som ikke er en utsatt ledende del. Krav til utførelse / dimensjonering er gitt i avsnitt 544.1, og minstetverrsnitt er som Jr skriver 6 mm2.
For helhetens skyld: Minstekrav til utjevning av ledende deler, som ikke er utsatte ledende deler, er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014.