Ved boring av drikkevannsbrønner er det vanlig å bruke varerør av stål i øvre del av brønnen. E det krav til jording av dette røret iom at det er en elektrisk nedsenket pumpe i samme hull?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Om det er mulighet for spenningsforskjell over 50 volt vil utjevning være nødvendig. Husk også krav til dekningsområde for jordelektrode ved IT-installasjon (behov for egen jordelektrode?).
NEK 400-4-41-411.3.1.2 Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål
I hver bygning skal innkommende metalliske deler som med sannsynlighet vil introdusere en farlig spenningsforskjell og som ikke er en del av den elektriske installasjonen, være koblet til hovedutjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål.Eksempler på slike metalliske ledere er: metalliske tilførselsrør til bygningen (for eksempel gassrør, vannrør, fjernvarme), andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, og tilgjengelig armering av bygningskonstruksjon av armert betong. Når slike ledende deler kommer utenfra, skal utjevningsforbindelsen etableres så nær som mulig det punktet hvor de føres inn i bygningen. Metalliske tilførselsrør til bygningen som har montert en isolerende seksjon nær ved det punktet hvor de føres inn i bygningen, behøver ikke å bli koblet til utjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.