Jording varmepumpe

Spurt 15:14 - 23.3.2020 av Jens Birger|Siste svar 5:30 - 4.5.2022 av Hans Olav Arnesen

Jens Birger

Er det ok og plugge støpsel til varmepumpe i ujordet stikk i stue og jorde den ute direkte i chassis? Jording blir da fra jordingsnettet i resten av huset. (ikke egen jordelektrode for varmpumpe)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Bobb

Postet 19:21 - 23.3.2020

Den skal jordes iht. bruksanvisning. Er alternativet du beskriver beskrevet som en mulig løsning i bruksanvisningen er det ok.

asdf

Postet 6:07 - 24.3.2020

Se føringer for montering av varmepumper i elsikkerhet 65 (side 34-35)Skal tilkobles jordet stikkontakt.

Rune Øverland

Postet 7:19 - 24.3.2020

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg krever at installasjonen beskytter mennesker, husdyr og eiendom mot overspenning. Kapslingen (ytterdelen av luft-til-luft varmepumpen) skal gi korrekt beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Dersom utstyret er av dobbeltisolert utførelse, kan utstyret tilkobles ujordet stikkontakt. Dobbelisolasjon kan altså benyttes som et sikkerhetstiltak i stedet for jording av elektrisk utstyr. Dersom det oppstår en feil med det ene isolasjonslaget, er det et lag til med isolasjon som skal ivareta sikkerheten.

NEK 400:2018 412.3 sier at utstyr med beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon kan benyttes i alle situasjoner, bortsett fra enkelte begrensninger spesifisert i NEK 400-7 og NEK 400-8.

Dersom utstyret ikke er av dobbeltisolert utførelse, kreves en "sikkerhetsbarriere" nummer to; et jordet anlegg. Og, da skal man følge installasjonsveiledningen for utstyret.

Elsikkerhet nr 65 ble publisert 2004. Og, som direktoratet skriver: Dessuten kan det komme utstyr på markedet som vil kreve andre løsninger og sikkerhetstiltak.

Her er et eksempel på bruksanvisning:

Jord enheten forsvarlig. Ikke jord enheten til gassrør, vannrør, lynavleder eller jordledning på telefonanlegget. Hvis jordingen utføres feil, kan det føre til elektrisk støt.

Trikk

Postet 7:54 - 24.3.2020

Ser ut som svaret på opprinnelig spørsmål er alle andre steder enn hva leverandørens bruksanvisning sier :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:30 - 24.3.2020
Instructor contact card

Som alltid er det vesentlig å ha en helhetsforståelse.

Ja, normalt ivaretas krav ved å følge montasjeanvisning fra produsent. Imidlertid er elektroforetak som monterer elektrisk utstyr ansvarlig for den totale sikkerheten for brukeren.

Svaret på trådstarters spørmål er: Ja, om det oppnås sammenhengende jord (med god kontinuitet) mellom innedel, utedel og bygningens jordingssystem er beskrevet løsning ok. Dette forutsetter dessuten at produsenten går god for en slik løsning, enten ved montasjeanvisning eller ved annen dokumentasjon (uttalelse) på anmodning fra utførende elektroforetak. Eventuelt utstyr klasse II skal ikke jordes.

Tilkopling til jordet uttak er et absolutt sikkerhetstiltak som må gjennomføres, ref. Elsikkerhet 65.

Kristoffer

Postet 10:16 - 3.5.2022

Hadde tilsyn av elektriker, og der var det blandet kontakt i stue. Det var en jordet kontakt på den ene veggen og denne måtte blir ujordet for å være i henhold til forskriftene.

På den andre veggen var det satt opp en jordet kontakt til varmepumpen... i ettertid har jeg tenkt at denne kontakten er ikke noe mer lovlig enn den andre, men krav til varmepumpen tilsier at den skal være koblet til en jordet kontakt.

Så dersom jeg hadde installert en varmepumpe til og koblet denne til den andre jordede kontakten så ville denne også blitt lovlig?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:30 - 4.5.2022
Instructor contact card

Hadde tilsyn av elektriker, og der var det blandet kontakt i stue. Det var en jordet kontakt på den ene veggen og denne måtte blir ujordet for å være i henhold til forskriftene.

På den andre veggen var det satt opp en jordet kontakt til varmepumpen... i ettertid har jeg tenkt at denne kontakten er ikke noe mer lovlig enn den andre, men krav til varmepumpen tilsier at den skal være koblet til en jordet kontakt.

Så dersom jeg hadde installert en varmepumpe til og koblet denne til den andre jordede kontakten så ville denne også blitt lovlig?

Dette er godt beskrevet på side 34 og 35 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.